1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Срабатывает узо

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Айрат, 21.12.2013.

  1. Айрат

    Айрат Гость

    Здравствуйте,скажите пожалуйста,котел Бакси Нувола 280Фи,после 5 лет работы,сегодня сработал УЗО,и больше не включается,сразу срабатывает УЗО.В чем может быть причина?
     
  2. Андрей

    Андрей Гость

    Причины три: пробой изоляции питающего кабеля, пробой изоляции котла, выход из строя УЗО. Первые две квалифицированный электрик определит, а если УЗО, то меняйте на диф.автомат - надёжнее будет. Вроде всё. Если кто поправит, буду благодарен.
     
  3. Айрат

    Айрат Гость

    Спасибо,нашел причину.
     