1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Средства для повышения давления

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Дмитрий, 06.12.2006.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Имеем последний этаж 15-ти этажного дома с низким давлением подачи воды. Кка ни странно в Москве. Давление от 0,8 до 1,6 бар. На этот стояк (1/2") планируется установить душ, стиральную машинку, раковину, унитаз, раковину на кухне, посудомоечную машину. Все попытки централизованно договориться с Жеком о повышении давления не увенчались успехом. Имеется водонагреватель ТЕРМЕКС FLAT DIAMOND RZB100-L.
    С помощью какого оборудования можно эффективно повысить давление?
    Рассматриваем два основных варианта:
    1. Grundfos upa 120
    Плюсы: возможность установки и на холодную и на горячую воду. низкий уровень шума. компактность. возможно небольшая потребляющая мощность
    Минусы: давление поднимается всего на 0,8-1,0 бар.
    На выходе будем иметь 1,6-2,6 бар. Достаточно ли этого для перечисленных потребителей?
    На будет ли скачков температуры для работающих потребителей в момент подключения новых? Проще говоря, не будет ли скакать температура в душе?
    2. Grundfos mq 3-45
    Плюсы: Повышение давления на +3 бар
    Минусы: Выше уровень шума (установка возможна только в санузле, можно попробовать соорудить над ним шумопонижающий короб), больше объем занимаемого пространства (хотя в санузле оно имеется). Непонятно чем повышать давление горячей воды? (температура перекачиваемой жидкости в описании на станцию 30 С). Нужна регулировка входящего давления (или давления на выходе), таким образом, чтобы давление на выходе не было слишком высоким для потребителей.

    Или поставить два Grundfos upa 120 последовательно?
    Или ставить Grundfos upa 120 на каждого потребителя? Тогда их будет немало.

    В общем, я совсем запутался в вариантах.

    Буду очень благодарен за советы.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Чё за душ? На обычный этого достаточно. Раковина и унитаз и так пройдут, а вот стиралка и посудомойка - что в паспорте, сколько требуют?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  3. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Обычный душ с лейкой диаметром 185 мм. Для обычного достаточно, но есть сомнения, что при _остальных включенных потребителях_ в душе будет достаточно воды для комфортного мытья. Замерял расход воды со стояка - 0.4 кубометра/ч. Это при неподключенной всей проводке в санузле. Частенько бывает, что давление падает еще ниже. Я не замерял насколько, но при этом из крана вода течет небольшой струйкой. Характеристики на стиралку и посудомойку отпишу чуть позже

    Какого варианта выбора насоса для повышения следует придерживаться?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Да погодите Вы с насосом! Сначала нужно разобраться. На обычный душ нужно 0,3 всего.
    А в трубе может быть не столько недостаток напора (а у Вас с этим всё нормально, вроде как), сколько недостаток воды (расхода). Если второе, то насос просто позволит Вам соревноваться с соседями, кто быстрее успеет откачать то, что есть в трубе к себе-любимому. :smile3:)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    А как можно понять чего не хватает: напора или давления?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  6. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Это одно и то же! Недостаток расхода (объёма воды за единицу времени) проверяется обычным ведром и секундомером. Открыли кран и посчитали, за сколько секунд выльется определённый объём. При этом, все краны в квартире открываете. Смеситель в ванной - 0,25 л/с, мойка - 0,12
    Можно и не мерять, просто посмотреть визуально, меняется ли расход в ванне от открытия смесителя мойки.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  7. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    У нас пока санузел только сооружается. Разводку делать только начали. Соответственно кранов пока никаких нет. Я замерял количество воды прям со стояка после фильтра. Труба 1/2. Получилось 0,12 л/с.
    Пробовал ставить grundfos upa 120. Расход стал 0,2
    Для проверки расхода этого достаточно, или надо сделать несколько тройников и замерять расход по ним?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  8. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Достаточно. Всё ясно, воды нет. Или забудъте или накопительный бак ставьте, пока санузел ещё не сделали. Ну и насос с автоматикой. Как это всё монтировать? Спросите тех, кого на это наймёте. Заранее ничего покупать не советую, эти люди не любят так работать. Любят всё своё. Иначе будет трудно найти исполнителя на эту работу. Или самому. что не советую, если не разу не делали.
    Удачи!
    А, совсем забыл. Поскольку такой расход не есть норма, можно требовать привести его в соответствие. От ЖЕКи, от управляющей компании требовать или по суду.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  9. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    А почему просто насос не спасет? ведь он будет больше воды добывать из стояка?
    Если повысительный Грюндфор упа 120 уже поднимает давление на 0,9 и повышает расход на 60%, то насосная станция разьве не может дать больше?
    Если есть водонагреватель ТЕРМЕКС FLAT DIAMOND RZB100-L на 100 литров, может его можно использовать?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  10. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Нельзя добыть больше, чем есть в трубе. Расход в ней определяет подающий насос (в ЦТП), а не отсасывающий.

    Ерунда. Ничего он не повышает расход. Он может создать такой расход и напор, но при наличии воды. А её просто нет.
    Можно, если Вас устраивает такой запас воды. Меня бы не устроил. Еле - еле на один раз под душем помыться.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  11. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Я замерял расход со стояка обычный и после установки грундфоса упа 120.
    До: давление 1,4 расход 0,125 л/с (5 литров за 40 секунд)
    После: давление (в момент закрытия крана) 2,3, расход 0,206 л/с (5 литров за 25 сек)
    Замеры производились только на холодной воде. На горячей давление аналогичное.
    Из этого я сделал вывод, что насос повышает и давление и расход.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  12. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Давление - да, а расход он просто отсосал у соседей. Если бы они открыли в это время кран, у них было бы не 0,125, а 0,044 литра в секунду. Пока соседи не чухнулись, это т номер прокатит, а когда осознают ситуёвину, будет разбор полётов или увлечённое соревнование под названием "Не дай себе засохнуть - включи насос первым!".
    Ну нету воды в трубе, как не соси!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.2016
  13. Анатолий

    Анатолий Гость

    Система такая: обратный клапан на входе, накопительный бак 400 литров, из листовой тонкостенной нержавейки, усиленный до требуемого давления , бесшумный насос 1/2 " на рабочее давление в квартирной водопроводной сети с автоматикой по давлению и уровню воды в баке. Принцип работы: накопительный бак компенсирует отсутствие требуемого расхода в стояке , насос качает из бака и создает комфортное давление в квартире, обратный клапан понятно зачем. При наличии возможности установки накопительного бака на на должной высоте необходимость в насосе отпадает.
    Без насоса работа джакузи и вибромассажной лейки душа не гарантирована. Остальное работает.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом