    Решил построить дом из бруса, все начиналось хорошо но на пятом венце заметил что стала уходить стена по вертикали пришлось счесать рубанком одну сторону, выровнял а вот ошибки своей не нашел и это беспокоит((
     
  2. Вотяк

    Вотяк Новичок

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Любой СРУБ, буд-то из кругляка или бруса, сначала, должен быть выдержан на делянке...
    На делянке делается:
    - Маркировка, чтобы потом не перепутать венцы
    - Ведутся углы и рубятся пазы...
    Получаем - КЛАССИКА - венец X + ДЕСЯТЫЙ, к которому всегда причерчиваются стены
    От которого и идет отсчет.
    --------
    Вы-же пытаетесю сделать все сразу, и от корня.
    Вот и ОШИБКА.
     
  3. Вотяк

    Вотяк Новичок

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Что самое интересное, когда вы ведете 10-й венец, даже "отвес" не нужен
     
  4. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    Ошибкой было стёсывать... брус мог быть чуть с брачком- в сечении не квадрат, изгиб самого бруса и т. п., могло повести от влаги например дождем намочило одну сторону.
    Такие косяки несложно выправить на готовой коробке. вертикальными стойками и стяжками . потом фиксируется в правильном положении клиньями и окосячкой .
     
    Буратино нравится это.
  5. Буратино

    Буратино Консультант

    Регистрация:
    09.09.11
    Сообщения:
    1 624
    Лайки:
    569
    Адрес:
    Москва
    Ошибка может быть в том, что изначально ушел от уровня фундамент, или первый венец. А дальше ошибка накапливалась. Нужно после монтажа каждого венца выверять уровень и диагонали.
    Что можно посоветовать. "Буратину" (большую киянку) Вам в помощь: