    nknyazkova Новичок

    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Здравствуйте! возник вопрос почему дом холодный? Летом жаркий, зимой холодный! У меня тсарый литой дом, т.е. еще использовали известь, а это считается хорошо в плане утепления! Еще снаружи обложен силикатным кирпичем, между литыми стенами и кирпичем есть воздушная прослойка ( в прошлом году поставила платсиковое окно и у видела, что есть воздушная прослойка), окна правда в основном старые, но все залиты жидким стеклом ( была ветренная зима, психонули и залили все щели, теперь только менять :smile3: ). Но все равно дом напоминает спущенную камеру, которую как не надувай все равно нет толку... /Дома 80 кв м. , зимоы наматываем до 500 кубов и 370 и 460 и 563... , котол новый наш отечественный, но новый не двухконтурный колонка отдельно... Крышу утеплили изовером и положили гидробарьер! Но вот мучает меня это почему он такой каккой-то не такой! Может кто подскажет! Заранее спасибо!
     
  2. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посчитайте сопротивление теплоизоляции Ваших стен - и поймёте, что оно мало, заодно сможете выяснить, сколько утеплителя нужно смонтировать на стены, чтобы дом держал температуру.

    Определение толщины требуемой теплоизоляции.

    Для определения толщины утеплителя нам нужно знать

    1. Коэффициент теплопроводности существующих материалов

    2. Толщину существующих материалов

    3. Коэффициент теплопроводности, применяемого для утепления материала

    4. Сопротивление теплопередачи для Вашего региона

    Возьмём для примера стену из полнотелого, керамического кирпича, толщиной в 1 кирпич или 0.25 м. + штукатурный слой из гипсовой штукатурки ротбанд 20 мм, изнутри помещения, которые и требуется утеплить до нужного показателя. Предположим, что данный дом находится в Подмосковье, где сопротивление теплопередачи4.7.

    рассчёт-теплоизоляции.jpg

    Сначала рассчитываем коэффициент теплопроводности того, что у нас есть, то есть кирпичной стены и штукатурного слоя. У полнотелого, керамического кирпича коэффициент теплопроводности – 0.56, а у гипсовой штукатурки ротбанд – 0.25.

    Толщину кирпича – 0.25 делим на коэффициент теплопроводности 0.56 и получаем сопротивление теплопередачи кирпичной кладки – 0.25/0.56 = 0.446

    Далее, то же самое со штукатуркой – 0.02/0.25 = 0.08 Складываем эти значения 0.446 и 0.08 и получаем существующее сопротивление теплопередачи в виде 0.526, а нам нужно 4.7 Отняв от нужного 4.7 имеющийся0.526 получим сколько не хватает – 4.17.И что же дальше?

    А дальше, мы знаем, что используемый для утепления материал – базальтовая вата, имеет коэффициент теплопроводности 0.036 умножаем на то что не хватает – 4.17, и получаем требуемую толщину утеплителя – 0.15или 15 см.

    Профессионально смонтированная теплоизоляция необходимого слоя, согреет Ваше жилище и убережёт от ненужных расходов.
     
    Последнее редактирование: 28.08.2015
Похожие темы
  1. Сергей
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    9 055
  2. anolix
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    17 207
  3. Inga17
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    11 529
  4. valodia
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    11 334
  5. LANDR
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    5 123
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом