Ставить ли насос на отопление в квартире

Тема в разделе "Циркуляционные насосы для отопления", создана пользователем Роберт, 08.11.2012.

  1. Роберт

    Роберт Гость

    Всем привет.

    Прошу помощи специалистов по вопросу отопления.

    Имеется 3ех этажный кирпичный дом. Один подъезд. 18 квартир. Центральная система отопления. Схема отопления в доме такая:
    [​IMG]

    Живу на 1ом этаже в 5ой квартире. Труба отопления еле теплая. Другие жильцы не жалуются на тепло. Все краны открыты. Давление на вход 0,5 на обратке тоже 0,5 по показаниям приборов в подвале.
    В соседних квартирах теплых полов из отопления и подобных гадостей нет.

    Поможет ли мне установка циркуляционного насоса на трубу и как она может повлиять на всю систему в целом?
    Какие могут быть еще варианты исправления ситуации.

    Спасибо.
     
  2. ArtMot

    ArtMot Гость

    Это "прелести" однотрубных систем :sorry2: .
    Через "петлю" Вашего крыла недостаточное количество теплоносителя циркулирует. Необходимо отрегулировать расходы теплоносителя по веткам (крыльям) на каждом этаже. Для этого на обратке каждого крыла (в месте где она примыкает к вертикальному стояку) нужно установить вентиля (если их там нет) и прикрывая перегретые ветки заставить через Вашу прогнать бОльшее количество теплоносителя.
     
  3. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    верно..но маловероятно всех уговорить.
    проще насос. только он начнет перегревать систему....имхо
    опять регулировать..но уже у себя
     
  4. ArtMot

    ArtMot Гость

    насос может запросто "опрокинуть" циркуляцию во всем доме =). Там насос нужен ват на 30 и то много будет.
     
  5. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    видимо да...
    30Вт наверное не вопрос=1 скорость.
    тут надо производительность считать..по теплопотерям и носителю..тогда не должно опрокинуть.
     
  6. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Наверняка опрокинет, т.к. перепад давления подачи и обратки дома близок к нулю. Картинку почему-то не видно.
    Забит контур грязью где-то почти наверняка, либо вентиль какой-нибудь ржавчиной зарос, вот и не грееет. Причину надо искать и устранять, а не насосы ставить.
     
  7. Роберт

    Роберт Гость

    Спасибо за ответы.

    Если насос ставить, то есть возможность ставить его только в спальне. Отсюда вопрос, сильно ли он шумит? Если отключить его, не встанет ли вода во всем крыле?
    Может посоветуете определенную модель насоса?

    Если не видно схемы, то вот залил еще сюда:
    http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=83419c89bc80768b1c113b48db99851c

    В 3ьей квартире труба заведена по двум балконам (по плинтусу). Т.е. две буквы П на участке. А в параллельном контуре вода везде бежит напрямую. Может поэтому до меня и не доходит она?
    Хотелось бы обойтись малой кровью и не конфликтовать с соседями.
     
  8. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Вот с этого момента поподробнее, как и почему так получилось?
    Поставите насос - будете иметь проблемы со всем домом.
     
  9. ArtMot

    ArtMot Гость

    это точно!
     
  10. Роберт

    Роберт Гость

    Дому всего 3 года. Мы живем первый год. Соседи из 3ьей купили в прошлом году уже с такой переделкой.
    У них убраны перегородки с балконом и труба которая шла вдоль стены заведена в балконы.

    Давить на них чтобы все переделали сейчас уже не могу.
     
  11. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Это называется незаконной перепланировкой с отоплением балконов, которые отапливаться не должны. Система изначально не была рассчитана на это дополнительное теплопотребление. Остается вопрос, какой Равшан им эту систему переделывал и где он при этом накосячил. Гидравлику уже поломали. Причина у ваших соседей. Можете не конфликтовать с ними. Пусть кайфуют дальше в тепле. А вам по обратке будут доставаться только остатки тепла.
    А если поставите насос, это может привести к испорченной гидравлике всего дома. Тогда и вы сами станете источником проблем.
     
  12. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    С домом вряд ли...
    С жил.инспекцией и РТН - точно будут. Административка с предписанием вернуть все назад. Если не исполните - суд, приставы с болгарками, оплата их работы по бешеным ценам.
    Лучше не париться, а самому написать пару претензий: в УК, жил.инспекцию, РПН, РТН, администрацию города. Они это любят.
     
  13. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Ростовская область
    Я на этом форуме - новичок. На других, где больше управленцы и юристы, очень популярна тема "Вся система отопления - общее имущество многоквартирного дома". Спорят о том, что это положение законодательства не все разделяют.
    Ваша ситуация - еще один пример того, что отопление в многоквартирном доме может быть только общим имуществом! Из этого вытекает, что ни один элемент системы, включая батареи в квартирах, не могут принадлежать кому-либо лично. И содержит это имущество - управляющая компания или ТСЖ, за Ваши деньги по квартплате. И никто, кроме УК (ТСЖ) не имеет права что-либо делать с системой отопления, даже увеличивать количество секций в батареях своей квартиры (без проекта).
    С технической стороны - у Вас либо расход теплоносителя в контуре меньше проектного, либо соседи перед Вами нарастили батареи и забирают тепло сверх меры, либо теплосеть не обеспечивает параметры качества теплоносителя (располагаемый напор - перепад давлений). По закону - должна разбираться УК (ТСЖ), которой вы платите деньги за содержание общего имущества и оказание коммунальной услуги "отопление" надлежащего качества.
     