1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Стены из газосиликата

Тема в разделе "Дома из кирпича и строительных блоков", создана пользователем Павел, 31.03.2008.

  1. Павел

    Павел Гость

    На фундамент шириной 40 см было намерение ставить газосиликат плашмя - это 288 мм + воздушная прослойка несколько см + кирпич шириной 12 см.
    Размер газосиликата: 288х200х600
    Но есть идея не использовать кирпич вообще. Соответственно вопрос:
    Хватит ли толщины стены из газосиликата 288 мм, если по наруже будет утепление пенопластом 5-7 см+штукатурка и покраска фасада дома.
    Или делать наружную стену из стоячего газосиликата т.е. 200 мм+200мм и достаточно ли заполнения шва между блоками обычным раствором.
    Поменять газосиликат на цельный под стену 400 мм нет смысла: куда деть 100 м3 уже купленой 20-ки.
    Дом с средней полосе. Точнее Беларусь.
    Дом плинируется 2-этажный. Перекрытие первого этажа пустотными панелями.
    И как быть?
     
  2. Уважаемый Павел!
    Легко сделать тепловой расчет предполагаемой стены. Если принять коэффициент термического сопротивления как для средней полосы России, а в соответствии с последними СНИПами он составляет 3,5, то для толщины газобетона 288 мм при коэффициенте теплопроводности порядка 0,14 имеем R= 0,288\0,14 = 2,05.
    Да еще пенопласт добавит 0.05\0,035 = 1,42. итого в сумме как раз около 3,5. Тепловой сопротивление шукатурки в расчет можно не принимать - слишком малый вклад. Но только надо учесть, что расчет этот справедлив для газобетона, когда он приобретет равновесную влажность. а это произойдет в лучшем случае через 1 год с момента выпуска, поэтому вначале в доме будет прохладнененько. Лучше на всякий случай увеличить толщину утеплителя до 7 см. Опять-таки, неизвестны точные коэффициенты материалов, которые Вы будете использовать. Так что все толщины на грани фола.
     
  3. Эллина

    Эллина Гость

    Добрый день! Посмотрите новую технологию строительства из теплоэффективных блоков Теплостен. Выдерживают требования СНИПов по теплопроводности. Не знаю, есть ли в Беларуси предприятия -производители...
     
Похожие темы
  1. serg
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    6 384
  2. Владимир
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    15 522
  3. Александр
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    4 128
  4. vlasov_69
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    2 981
  5. AlisaK
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    3 756
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом