Структурная схема разводки по квартире

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем phi1ipp0, 30.01.2008.

  1. phi1ipp0

    phi1ipp0 Гость

    Просьба специалистов прокоментировать схему, предстваленную ниже на предмет:
    1) оптимизации количества автоматов и УЗО
    2) возможных рекомендаций по перераспределению групп
    3) целессобразности замены связки УЗО и автомат на АДВТ
    [ссылка на изображение не работает]

    Спасибо!
     
    Последнее редактирование модератором: 12.05.2016
  2. phi1ipp0

    phi1ipp0 Участник

    Регистрация:
    30.01.08
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Еще раз размещаю картинку
    img_128250.png
     

    Вложения:

    • img_128250.jpg
      img_128250.jpg
      Размер файла:
      22,7 КБ
      Просмотров:
      20
  3. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема красивая, даже несколько непривычная в электротехнике.... :grin: Ближе к блок-схеме алгоритма программы, но никак к структурной схеме щита, но это лирика.
    По сути.
    Судя по автоматам - однофазка, сразу вопросы
    - Какова выделенная мощность?
    - Какой автомат планируете на ввод?
    - Где считалка?
    - Где тип кабеля?
     
  4. phi1ipp0

    phi1ipp0 Участник

    Регистрация:
    30.01.08
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    1-2) По мощности надо будет просмотреть, уточнить. До щита этажного добираца не так просто!
    3) считалка вне схемы, в этажном щите
    4) по кабелю пока не прорисовано, т.к. зависит от разбрасывания всего этого по группам.

    А что можно по моим вопросам ответить? Ну кроме красоты блок-схемы :smile3:
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По первому посту.
    1-2
    - Оптимизация подразумевает удобство пользования и обслуживания. Но будет определяться Вашими ресурсами.
    Вар.А
    На свет и розетки в комнатах и кухне, ванной разные группы - уже 8.
    Группа - теплый пол, в ванной отдельно - 2
    СМ в ванной своя группа, своё УЗО - 1
    Плита
    Итого 12 групп. Потянете?
    Вар.Б
    Распределить группы по территориальному принципу, только СМ, ТП все равно свои группы.
    3
    Почему бы и нет.
     
  6. phi1ipp0

    phi1ipp0 Участник

    Регистрация:
    30.01.08
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    У меня изначально так и планировалось, как в варианте А, плюс деление варочной и духовки на разные группы+деление по территориям. В общем, показалось, что это будет черезчур многовато. Я как раз подумывал над сокращением оптимальным. Пришел вот к этой схеме, так чтобы не оставаца совсем без света и совсем без розеток по всему дому.

    Скорее тут критические замечания интересуют по объединению ТП с другими потребителями. Насколько это отвечает требованиям наших запутаных регламентирующих документов, ну и безопасности в т.ч.
     
  7. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    - ТП под УЗО обязательно, особенно в ванной комнате. И тут лучше отдельную группу.
    - Розетки в ванной под УЗО - обязательно. И СМ лучше - отдельно.
    - Розетки во всех помещениях - под УЗО, можно общее, можно сгруппировать, что бы не вырубались все.
    - На освещение УЗО не обязательно, даже в ванной (если не дотянетесь до металлического светильника), но если есть желание...
    Руководствуйтесь, следующим
    А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
    А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Не, не так...
    Либо вы нормально рассчитываете систему и имеете столько линий и приборов защиты, сколько требуется, либо делаете всего 2 линии по 16А(свет и розетки) и одну линию на 25А(кухонная плита)....
    Здесь как раз все очень просто - на выделенной линии автомат + узо занимают 3-4 места, а дифф всего 2 места... Вот отсюда и плясать. На групповых линиях дифф ставится тогда, когда у вас система просчитана и ничего менять не предполагается, если есть некоторая неуверенность, то лучше использовать автомат+узо, т.к. такой вариант дает возможность перераспределения нагрузок...

    И еще, возьмите за правило читать в паспорте устройств раздел "подключение к электросети", а так же стандартная линия питания бытовых розеток считается 16А...
    25А ставить допускается, но в исключительных случаях..., и говорит только том, что вы лоханулись при расчете.
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    не, алгоритм программы, это ромашка - по одну сторону "веришь", а по-другую "не веришь"...
    Здесь же просто нагромождение неких элементов, замкнутой системы...
     
  10. phi1ipp0

    phi1ipp0 Участник

    Регистрация:
    30.01.08
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Правильно ли я понял, что желательно все же увеличить количество групп, вписав их в указанные параметры, 16А на группу (розетки+свет)?

    Большое спасибо за совет с УЗО+автомат vs АДВТ!
     
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А у вас свет и розетки на одном автомате?
    Вообще-то это не есть гуд, т.к. при аварии вы остаетесь вообще без электричества в помещении... Чаще вышибает розетки, а при использовании переноски, запитанной из другой комнаты или при свете свечей и фонаря не очень-то комфортно копаться с электричеством...


    Вы поняли правильно - надо вписывать.
    Т.е.:
    1. Считаете мощность потребления всех устройств.
    2. Сумму делите на 3.5, получаете количество линий по 16А.
    3. Если устраивает - оставляете. Если не устраивает начинаете пересчет с учетом одновременности использования оборудования...
    И менно из-за этого коэффициента спроса в стандартных квартирах такая хилая проводка. Т.е. предполагается что одновременно вы не будете использовать все свое оборудование(например включать утюг и пылесос одновременно - это на самом деле так, никто, в здравом уме не будет гонять пыль, при глажке белья)...
    Ну и так далее...

    Если проводка делается с нуля - никогда не экономьте на количестве линий...
    В крайнем случае их можно будет скоммутировать на меньшем количестве защитного оборудования(если места под большой щиток найти не удается).
    Гораздо хуже, когда линий мало - здесь полный швах и никакого простора для фантазий.

    По поводу количества узо:
    1. Можно воспользоваться дефолтными значениями из нормативки, но это зачастую бывает очень расточительно...
    2. Предусмотреть в щите место под узо, собрать систему и замерить реальные токи утечки оборудования и линий. Только после этого приобрести нужное количество узо требуемых номиналов.
    Это естественно не касается специальных зон, типа ванной, в том смысле, что на них однозначно нужны выделенные линии...
     
  12. Евгений

    Евгений Гость

    А в чём смысл автомата после узо?
     
  13. Trambler

    Trambler Активный участник

    Регистрация:
    14.06.07
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    0
    150A?

    Судя по рисунку, Вы собираетесь кушать до 150А!!!!!!!!!
    А какими проводами сделан подвод к квартире?
     
  14. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смысл в том, что УЗО не имеет защиты по току, поэтому необходим автомат защиты. Если группа одна прямой смысл менять связку АВ+УЗО на диф. автомат. Но под УЗО могут стоять и несколько автоматов.
     
  15. Виктор

    Виктор Гость

    В случае поломки (КЗ, тепловая перегрузка) заменять АД по цене дороже в несколько раз, чем поменять автоматы. ????
     