1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Супердиффузионная мембрана

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Дмитрий, 05.03.2006.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Добрый день!Уважаемые спецы подскажите пожайлуста можно ли использовать в качестве пароизоляции(паробарьера) материал Тектотен 2000?Если нельзя то почему.Спасибо.
     
  2. Алексей

    Алексей Гость

    Однозначно нет - т.к. это паропропускаемая мембрана, а не пароизоляционная.
    Используется такой материал поверх утеплителя. Аналогичные материалы - Тайвек, Ютавек.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.01.2016
  3. Сергей Б.

    Сергей Б. Гость

    ТЕРМИНЫ
    (упрощённо - для жилых помещений)

    Пароизоляция - характеризуется
    -- высоким (или достаточным) сопротивлением парам воды (граммы и десятки грамм/через м.кв. в сутки) и
    -- высокой воздухоНЕпроницаемостью.
    Ограничивает парциальное давление на «входе» в конструктив и снимает конвекционный вынос тепла из помещения.
    Пароизоляция бывает армированная и неармированная, полимерная и комбинированная, битумполимерная и битумная, металлизированная и металлическая.
    Эксплуатируются при нормальных (24 гр.С) и высоких температурах (от 70 гр.С), не подвергаются воздействию УФ лучам.
    Рекомендации:
    при эксплуатации выше 70 гр. рекомендуются металлы или металлизированные материалы (Например: Бумага с фольгой)

    Супердиффузионные мембраны -“ характеризуются:
    (Эксплуатационными характеристиками (Экспл.))
    -- высокой паропроницаемостью (сотни и тысячи грамм/через м.кв. в сутки),
    -- высокой воздухоНЕпроницаемостью и, как правило,
    -- гидрозащитными свойствами.
    Создают на «выходе» из конструктива воздухоНЕпроницаемое/паропроницаемое сопротивление, для сохранения и улучшения эксплуатационных характеристик зданий и сооружений.
    Супердиффузионные мембраны, как правило, полимерные рулонные материалы, бывают 2-х видов: -- однослойные (Тайвек Софт, Тайвек Солид, Тайвек Хаусрэп) и
    -- многослойные (Тайвек Супро или др. торговые марки (ТМ) - Ютавек, Строизол, Дюк, Изоспан, Фибротек, Тектотен, Дюркен, Элкатек, Тегола, Браас, Польские, Чешские, Итальянские, Немецкие, Датские, Китайские, Российские, Финские, Американские и пр.),
    Многослойные мембраны могут различаться толщиной и материалом, использующимся в качестве РАБОЧЕГО слоя (создающего эксплуатационные характеристики):
    -- Тайвек Супро - от 200 мкм ПЭ нитей (односторонне армированного ПП нитями до 300 мкм)
    -- Другие ТМ- от 10- до 40 мкм однородного пористого материала (одно или двухсторонне армированного ПП нитям до 300мкм)
    Требование к супердиффузионным мембранам:
    1.Изоляция от водной и воздушной фильтрации:
    -- Предотвращать конвекционный вынос тепла из помещения и из теплоизоляционного слоя,
    -- предотвращать промерзание конструкции в зимний период,
    -- защищать конструкцию от дождевой и талой воды
    2.Сохранение эксплутационные характеристики (Экспл.):
    -- при нагреве (Например: под кровлей)
    -- при морозе (осушающая способность)
    -- в течении длительного времени эксплуатации (50-100лет)
    Рекомендации:
    1.Ввиду открытости материала УФ облучению при монтаже и для сохранения эксплуатационных характеристик после монтажа, необходимы УФ стабилизационные свойства (2-4 месяца)
    2.При эксплуатации конструктива с мембраной
    -- в летний период -“
    важна (подтверждена) характеристика; сохранение Экспл. характеристик после нагрева выше 70 гр.С, остальные, присутствуют в технических данных на мембраны.
    -- при круглогодичной
    важны все Экспл. характеристики. ОСОБЕННО; отсутствие (экспериментальное подтверждение) промерзания конструкции в зимний период (есть только у Тайвек (а))
    Информация для размышлений:
    при отсутствии полномасштабных экспериментов и сравнительных испытаний, с материалом проработавшим более 30 лет (Тайвек), все производители утверждают, что они не хуже-¦ (один из возможных результатов такой "деятельности" - аквапарк).
    С уважением, Сергей Б.
    Настоящая информация соответствует нашему уровню знаний по данному предмету на сегодняшний день. Данный материал не является рекомендацией нарушить, чьи либо патентные права, а опубликован в открытом источнике, как информация для восстановления цивилизованности (и здравого смысла) при строительстве в России.
     
  4. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Тектотен 2000 - это суперпаропроницаемая мембрана (как напр. Ютавек, Тайвек, ..) и поэтому ее нельзя в качестве паробарьера использовать. Слой пароизоляцие - это материал, который должен иметь как можно самую большую паронепроницаемость, лучше всего эквивалентную диффузионную толщину больше, чем 35 м (напр. Ютафол Н 110). В случае большего источника водянных паров в интерьере должно применять паробарьер в эквивалентной диффузионной толщиной больше, чем 100 м (напр. Ютафол НАЛ). Если у Вас современная конструкция - пирог выглядит следующим образом:паробарьер Тектотен 2000 голубой стороной внутрь помещения заделано досками+утеплитель 150+опять Тектотен 2000 но уже белой стороной к утеплителю+брусок 5см+непонятная прозрачная пленка с армированием+опять брусок 5см и обрешетка, потом это катастрофа, так как водяные пары со стороны интерьера фактически без ограничении проходит в конструцию и ето столько большое количество, что потом не может испариться - следует риск гниение, плесени, огромное повышение теплопроводности, ....

    Т.е. необходимо Тектотен 2000 со стороны интерьера ликвидировать и заменить за паробарьер (паронепроницаемую плёнку) и хорошо ее паронепроницаемыми лентами соединить между собой и к всем соприкасающим и проникающим конструкциям.

    Если обрешётка между наружным Тектотеном 2000 и прозрачной плёнкой с армированием сделана вертикально, т.е. в этом узле работает вентилируемый воздушный зазор (т.е. есть также в низу вход и на верху выход воздуха для этой вентиляции), потом уже ничего следующего делать не надо.

    Но если эта обрешётка горизонтально, необходимо прозрачную плёнку с армированием ликвидировать !

    С уважением

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
    Последнее редактирование модератором: 28.01.2016
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Большое Спасибо за грамотные ответы.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом