1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Свайно-ростверковый фундамент и подвал

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем Роза Ветров, 08.03.2015.

  1. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Новые фотографии ясность не внесли. Со всей определённостью можно сказать что ростверк сделан из качественного бетона.
    По предыдущей фотографии. Там кажется виден небольшой кусочек сваи (в руберойдовой гильзе), бетон вроде тоже по виду неплохой. А вот между сваей и ростверком какая то крошащаяся порнография. У меня вопрос откуда взялся этот слой. После заливки свай было принято решение их ещё немного приподнять?
     
  2. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    подвал и ростверк- это несовместимо. подполье- это да.
     
  3. Liss

    Liss Активный участник

    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    5
    Ну тогда ничего страшного.
    Нужно первым делом вытащить пенопласт из под ростверга, и летом сделать теплую отмостку и дренаж вокруг фундамента. Если воду не уберете (а у Вас фундамент вообще плавает) - он разрушится за несколько лет. Когда построите дом - сделайте теплую завалинку. Что бы снег под дом не попадал и полы теплые были.
    Ну, само собой, ремонт этой выкрошевшейся сваи.
     
  4. Atos

    Atos Пармастер

    Регистрация:
    23.12.07
    Сообщения:
    2 507
    Лайки:
    138
    Адрес:
    Ростов
    Принципиальное значение имеет форма свай - имеют ли они "якорь" у основания или нет?
    Если ростверк не заглублен - пенопласт под ним ни к чему, а вот забирка нужна как минимум снаружи.
    Действительно решение весьма рискованное.
    Для понимания степени этого риска нужно знать точное расстояние от стенок подвала от опор фундамента + состав грунта в который заглублены сваи с подвалом.
     
Похожие темы
  1. ник
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    3 034
  2. Ivan Shuflyatkin
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 159
  3. Олег Найверт
    Ответов:
    18
    Просмотров:
    6 180
  4. Сергей1956
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    2 394
  5. Помощник
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    3 389
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом