1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Светильники во взрывопожароопасных помещениях

Тема в разделе "Светотехника", создана пользователем Кирилл, 24.12.2004.

  1. Кирилл

    Кирилл Гость

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Заказчик в тех. задании указывает: "светильники в помещениях с категорией пожаровзрывоопасности В1 устанавливаются во взрывоопасном исполнении в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95", но я там таких требований не нашел. Подскажите, действительно ли там нужны такие светильники? Если да, то какие нормативы это регламентируют (если можно, то с сылкой на конкретный пункт).
     
  2. К1

    К1 Гость

    Скорее всего вместо "во взрывоопасном исполнении" имелось в виду "взрывозащищенном исполнении"
     
    Последнее редактирование модератором: 30.03.2016
  3. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Вообще существует две классификации категорий помещений по пожаровзрывоопасности. Одна регламентируется требованиями НПБ 105-03 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ", там есть категория В1, но она не является взрывоопасной. В вашем же случае речь идет о требованиях ПУЭ ГЛАВА 7.3. "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ". Лучше если Вы внимательно сами изучите этот документ, но от себя могу однозначно сказать, что во взрывоопасных зонах разрешено применять электрооборудование ТОЛЬКО во взрывозащищенном исполнении. Тем более в зоне B-I.
     