1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Схема отопления загородного дома. посоветуйте

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dexteruk, 21.04.2009.

  1. Dexteruk

    Dexteruk Новичок

    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спецы, подскажите пожалуйста:
    1. Насколько схема правильна?
    2. Уже была разведена подающая труба до 2-го этажа и обратка с радиатором в ванной. Стоит ли ставить 32-ю трубу, вместо обозначенной пунктиром на схеме или можно обойтись 25-ой?
    3. Может подключение к радиаторам сделать диагональным?
    4. Нужен ли еще один воздухоотделительный клапан в самой верхней точке или достаточно на группе безопасности?
     

    Вложения:

    • file_176239.doc
      Размер файла:
      40,5 КБ
      Просмотров:
      7
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    25 трубы вполне хватит, поставьте только колектор на месте врезки 32 в 25. То есть к тройнику 32 перед переходами на 32Х25 поставьте по полметра трубы 32 Лучше буде распределение идти и система лучше работать. Схема системы сделана правильно. Будет кроме всего использоваться насос. Соединения к радиаторам диагональное или одностороннее не критично. Ну а автовоздушник в самой верхней точке обязательно надо! Без него никак.
     
  3. Dexteruk

    Dexteruk Новичок

    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое за рекомендации.
    Подскажите, принципиально использовать термовентили именно для двухтрубной системы (например Oventrop A) или можно установить однотрубные AZ?
    И еще мне порекомендовали использовать более мощный циркуляционник UPS 25-60. Не перебор?
     
  4. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Термовентили или клапаны можно использовать как на однотрубной системе, так и на двухтрубной. Единственно на однотрубной системе должна быть перемыча- байпас на радиаторе. Марку вентилей, как впрочем и насоса вам подсказать не могу. Их слишком много. Единственно, ставить слишком мощный насос не имеет никакого смысла, как по его стоимости, так и по расходам электроэнергии. Для чего вам на такую систему насос с производительностью в несколько раз больше чем нужно! Тепла от этого больше не будет. А вот шумы в системе и более быстрое старение труб возможно из-за избыточной скорости движения теплоносителя. Кроме того не будет практически никакой температурной разницы подача-обратка, а значит и снизится КПД котла.
     
  5. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Кроме того не будет практически никакой температурной разницы подача-обратка, а значит и снизится КПД котла.
    А вот с этим категорически не соглашусь! Применительно к котлу - чем выше скорость циркуляции через котел - тем выше его КПД. А в остальном все правильно.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом