1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Схема отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем raa, 24.03.2009.

  1. raa

    raa Участник

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    пожалуйста, оцените перспективы такой схемы, как на рисунке приведена.
     

    Вложения:

    • file_172591.doc
      Размер файла:
      383,5 КБ
      Просмотров:
      5
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Перспективы не самые радужные.В принципе, сама схема рабочая, хотя придется балансировать плечи, но это решаемо. А вот на трубах экономить не стоит.
    По цоколю, от коллектора до тройника, желательно 25. Плечи оставить 20.
    По первому этажу, радиаторы 5,6,9,10,11 то же на 25.Дальше на 20.
    По мансарде,до тройника 32, радиаторы 13,15 на 25, дальше 20.
    Ну это я бы себе так сделал.
    Возле котла коллектора, диаметром 57, стальные.
     
  3. raa

    raa Участник

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Коротко и ясно! Именно такого "рецепта" я и хотел.
    Уважаемый a-x-e-l-1, а если выполнить все Ваши "требования", то перспективы будут радужными, или надо все в принципе менять?
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    "В принципе" схема рабочая. Только диаметры труб у Вас ошибочные были, я их Вам поправил, все остальное нормуль. На радиаторы поставьте термостатические регулировочные клапана с термоголовками и будет Вам счастье. :grin:
     
  5. raa

    raa Участник

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Еще раз спасибо!
     
  6. raa

    raa Участник

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Схема отопления-New

    Посчитал сколько нужно денег на материалы предыдущей схемки и ужаснулся! Решил поэкономить в том числе и на трубах. Теперь хочу подключить батареи в цоколе к контуру 1-го этажа (все-равно трубы рядом лежали бы в цоколе). Будет ли схема теперь работать, или нет?
     

    Вложения:

    • file_173633.doc
      Размер файла:
      737,5 КБ
      Просмотров:
      3
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    C мансардой все нормуль. На цоколь и первый этаж до первых тройников, от которых плечи расходятся, тяни трубу 32. Все будет работать.
    Удачи.
     