Схема подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем Turok, 23.06.2015.

  1. Turok

    Turok Новичок

    Регистрация:
    22.06.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Всем добрый день!
    Есть котел Протерм 25 KTV двухконтруный, регулируется комнатным программируемым регулятором с датчиком уличной температуры. есть желание поставить бойлер косвенного нагрева. Подскажите :
    1. Что делать с контуром на ГВС ? Отключать или...
    2. Как будет нагреваться бойлер в летний период если программируемый регулятор не запускает котел при такой температуре? Зимой все понятно.
    Подскажите схему подключения.
     
  2. Михалыч А

    Михалыч А Участник

    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Lipetsk
    У вас в паспорте на котел есть схема подключения бойлера. Чем не устраивает?
     
  3. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Контур ГВС на котле в таком случае использоваться не будет, выводы нужно заглушить. Для подключения внешнего бойлера к котлу желательно использовать распределительный коллектор на 2 отвода (отопление и бойлер). Причем, поскольку в котел встроен насос, нужна гидравлическая стрелка.
     