1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Схема подключения отопления на три дома

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Береснев Александр, 13.05.2018.

  1. Береснев Александр

    Береснев Александр Новичок

    Регистрация:
    13.05.18
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Адыгея. Хаджох
    Добрый день, форумчане. Есть вопрос к вам. Существует действующая система отопления. На два дома связана теплотрассой - 20 метров. Хочу еще подключить третий. Вот нарисовал схему. Посмотрите, будет ли работать? Есть ли ошибки и как правильно сделать?
    СХЕМА ОТОПЛЕНИЯ.png
    В дополнение. Газового котла пока нет. Когда будет неизвестно, но планирую на будущее, а пока подключусь к существующим котлам на дровах.
     
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    В данном случае, насос отопления лучше поставить на подачу, как и насос теплого пола. Нужны расширительные баки отопления и бойлера. Еще гидравлическая стрелка не коллектор, у нее нет дополнительных отводов. Подключить новую трассу можно или тройниками к существующей, или через дополнительный коллектор.
     
  3. Береснев Александр

    Береснев Александр Новичок

    Регистрация:
    13.05.18
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Адыгея. Хаджох
    Спасибо за ответ. Расширительные баки - поставлю! Гидрострелку буду делать сам. Приварю отводов сколько надо, будет работать и как коллектор. А почему насосы на подачу, ведь обычно ставят на обратку?
     
  4. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Ставят и так и так, но, в данном случае, на теплом полу стоит на подаче, может "перетягивать" поток отопления на себя. Т.е., отопление может работать "слабее".
     