1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Схема системы отопления для дома 80 м2 - будет работать?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ильяz, 29.11.2010.

  1. ильяz

    ильяz Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    нарисовал схему системы отопления,будет ли она работать? дом одноэтажный 80 м2,котел настенный двухконтурный, подача и обратка армированный пп д25,к радиаторам (алюминиевым) пп д20 img_233590.jpg
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Всё должно работать как надо. :smile3: Краны на радиаторах шаровые или термоклапана? Если термоклапана, то на все радиаторы ставить их нельзя. Нужно хотя бы 1-2 радиатора на каждой линии без клапанов.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    да. если правильно с диаметрами разберётесь.
     
  4. ильяz

    ильяz Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    спасибо,ну краны хочу поставить шаровые,ими ведь тоже можно температуру регулировать вручную.
    а как провильно с диаметром труб разобраться? что ли 25 труба ПП не пойдет на подачу и обратку? а к радиаторам 20 ПП,вход в радиатор на 1/2 дюйма
     
  5. ильяz

    ильяz Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    еще хотел спросить, а обязательно на обратке по меньшему кольцу кран ставить?
    и вопрос по П-образным изгибам, нужны ли они? это как бы для теплового расширения полипропилена, длина м-у радиаторами будет метра 4(5)?
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    шаровые краны не могут адекватно регулировать проток теплоносителя. Хотя бы один на радиатор поставьте вентильный с плавной регулировкой.
    Ваш минимальный рабочий вариант будет следующим: от котла до разветвления 32, дальше по веткам 25, подвод к радиаторам 20
    А если снять радиатор нужно будет, будете спускать всю систему?
    Если полипропилен армированный, можно и без компенсаторов обойтись.
     
  7. Андрей Кунгурцев

    Андрей Кунгурцев Участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    deleted

    Компенсаторы в вашем случае не нужны а везде конечно поставте вентили а не шаровые краны (посмотрите у меня на сайте otoplenie-santehnika.ru в фотогалерее как они смотрятся -это "Эмити " Италия) и еще в углах максимально отходите от стены и лучше паяйте 2-а 45 уголка а не 90 градусный
     
  8. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    А зачем вобще вентиля решили ставить? Если радиаторы снимать не планируется, то зачем лишние детали? Если для регулировки, то система ещё только в задумках, проектируется, так надо спроектировать её так, что бы регулировать было не нужно! :smile3: Если же радиаторы будут сниматься, и это нужно, то тогда можно и шаровые поставить с американками. :smile3: Надёжный и сравнительно дешовый вариант. На схеме, где короткое плечо контура, на котором 3 радиатора, можно поставить 25 ПП армированый, подвока к радиаторам 20, всё прекрасно будет работать без всякой регулировки. Второе плечо контура отопления, где 4 радиатора и сушилка, считаем за 5 радиаторов, там можно поставить на розлив 32 трубу ПП. Выход из котла как он и есть сделать 25 ПП. Выход из котла приходит к коллектору, который так же полипропиленовый из трубы 40мм, от этого коллектора отходит два контура отопления. И всё! Ни какой регулировки, :smile3: никакого гимороя! :smile3: Воду или другой теплоноситель закачал, воздух стравил, котёл включил и наслаждайся теплом. :smile3:
     
  9. Андрей Кунгурцев

    Андрей Кунгурцев Участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    deleted

    Александр эти 200-300 р за вентиль это не деньги при стоимости всей системы отопления 100тыс ведь котел может стоить только 25-35 тыс (расчет стоимости дома эконом класс у меня на сайте http://otoplenie-santehnika.ru/index/otoplenie_doma_raschet_ehkonom_klass/0-30 если не нужно отапливать какую-нибудь комнату то перекрыл краны и обогреваешь меньшую площадь .Экономия энергии .Ремонт системы .,как без кранов.?!
     
  10. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Согласен, что в этом большой проблемы нет, в стоимости вентиля. А если их 40-50 штук, то это уже деньги! А это 20-25 радиаторов. С вентилями проблема будет в регулировке, настройке системы. Надо будет настраивать каждый радиатор, а это уже лишний геморой и работа. Причём, ладно если система маленькая, можно настроить. А то вентилями хотели настроить 3х подъездный дом в районе. Там газовая котельная в щитовом такой будке, на этот дом и в доме система отопления. Не знаю какие "молодцы" её делали и кто проетировал. Но скажу что вентилями настраивают уже месяц! :laugh1: И дальше будут настраивать! :sm031: А там 19 стояков, на каждом по 10 радиаторов. Вот и настраивают.... :grin: :grin: :grin:
    А комнату заморозил, которую перекрыл :blush: Если, конечно не тосол залит в систему.
    А зачем при ремонте системы краны? :scratch one-s head: И зачем среди зимы вдруг систему ремонтировать? Радиатор что ли потёк!? Так не надо г...о ставить, когда систему монтирут! :ireful1:
    А уж если пора пришла, скажем промыть систему и радиаторы, так это делается в тёплое время года и со снятием радиаторов, выносом их на улицу и промвки. Опять же вентиля зачем? Вот, если не знаешь как сделать что бы всё грело, не требовалась регулировка, вот тогда, конечно можно вентилями настроить. А если вентиля прижаты, то шаровые уже не пойдут, они для этого не предназначены, надо обычные вентиля, а они имеют свойства забиваться, что опять не есть хорошо! :sorry2:
     
  11. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    И вообше что у вас за размеры. Подача 32 да это смех на мою сибирскую голову. Минимум 50 подача и 32 обратка и никаких кранов. Система прогревается сама согласно законам физики,тёплое вытесняет холодное равномерно по всем комнатам . Дом 85 м.
     
  12. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Хорошо посмеяться! :grin: Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последний! Обратите внимание на эскиз и рассмотрите по лучше. Котёл изображён настенный! Насос там есть по умолчанию-- значит циркуляция принудительная. :blush: Так зачем тогда ставить избыточный диаметр! Это же не гравитационка! Да даже на такой системе, если предположить, что котёл будет напольный энергонезависимый и без насоса или скажем угольный котёл. Так и в этом случае можно обойтись трубой 1.1/2"! Ну если есть труба нахаляву, так можно и сотку вкарячить :grin:
     
  13. Андрей Кунгурцев

    Андрей Кунгурцев Участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    deleted

    понятно что не вода в системе а незамерзайка
     
  14. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    так сама труба играет роль теплоносителя и теплоотдатчика ,больше диаметр меньше сопротивления и больше площадь теплоотдачи и дома теплее.
     
  15. ильяz

    ильяz Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    труба конечно играет роль теплоносителя, ну по моему теплоотдача от полипропилена если и есть то небольшая?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом