Схема водяного отопления - есть ли ошибки?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем АлександрГ.29рус, 24.03.2018.

  1. АлександрГ.29рус

    АлександрГ.29рус Новичок

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Котлас, Архангельская обл.
    Уважаемые специалисты, помогите советом пока еще не успел наделать ошибок!

    Собственно читал, смотрел, считал и спроектировал вот такую систему отопления (двухтрубка тупиковая в 2 плеча) кол-во радиаторов брал из расчета 150вт на 1м2 и принимал мощность секции 150вт а не как заявляет производитель 176вт (по причине другой дельты температур или что то около этого). От котла будет идти ппр 32 наружний до тройника далее расход на 2 плеча 25ппр, подводки к радиаторам 20. котел настенный протерм гепард мтв 24квт (котел брали с запасом планируется пристройка и 2 этаж). Покритикуйте данную схему пожалуйста или может стоит что то изменить?

    один этаж, 9 радиаторов(58 секций), 2 плеча 4+5 первая схема эта так сказать развертка для удобности понимания без учета углов и поворотов

    На второй схемке (вид сверху) не обращайте внимания на построения линий подачи и обратки, сделано так сказать для наглядности. А и да основные трубы будут в подвале с выходом вверх к каждому радиатору.

    Подключение радиаторов боковое диагональное
     

    Вложения:

  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Для расчета приняты условия с запасом, нормально. Схема тоже без проблем. На чертежа 32-й трубы нет, везде 25-я. Лучше сделать, как Вы описали - от котла до первого тройника 32-я труба. Еще - не обязательно в помещении делать 4 радиатора по 6 секций, можно 2 по 12-ть секций.
     
  3. АлександрГ.29рус

    АлександрГ.29рус Новичок

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Котлас, Архангельская обл.
    Спасибо! 32-ю буду делать, уже понял. А как считаете 25-ю магистраль обрывать как на схеме или вести примерно до последних радиаторов и подключать их 20-ой?
     
  4. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    До последних не нужно, делайте как на схеме.
     
  5. Барбатолог

    Барбатолог Участник

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    64
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Однотрубная система лучше распределяет тепло между батареями,Вам нет нужды делать двухтрубную систему,насос котла обеспечит достаточную циркуляцию,контур 32 трубой минимум, но лучше 40 если полипропилен PN-25, у него толстая стенка,а подключение к батарее 25 трубой,старайтесь 20 мм полипропиленовую трубу не использовать в отопительных системах вообще,только в ГВС и ХВС.
     
  6. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Однотрубные системы не имеют никаких преимуществ перед двухтрубными, кроме того, что зачастую можно не делать гидравлический расчет для них.

    Во всем остальном однотрубные системы всегда проигрывают и имеют бОльшую стоимость.

    Сэкономив на расчете 2-5 тыс.рублей и сделав однотрубную систему, потеряете в стоимости больше, чем 2-5 тыс.рублей.

    Решать Вам.
     