1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Схемы подключения узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем electro, 07.12.2007.

  1. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    имеют ли право на существование такие схемы подключения УЗО

    четырехполюсное узо на 220 Вольт
    на три однофазных нагрузки

    img_123114.gif
     
  2. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    четырехполюсное узо на 220 Вольт
    на две однонофазных нагрузки img_123115.gif
     
  3. Jack

    Jack Гость

    Только в неполнофазном включении необходимо обеспечить цепь питания контрольного устройства согласно схеме внутреннего подключения тестового резистора, которая приводится на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО.
     
  4. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    да во втором варианте схемы
    мне пришлось поменять полярность
    что бы сохранить работу кнопки тест

    img_123860.gif
     
  5. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    и чтобы закончить подобные неправильные подключения
    есть еще одна схема подключения

    img_123862.gif
     
  6. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    и хочу заметить что все схемы полностью работоспособны
    за исключением случаев отказа работы кнопки ТЕСТ

    з.ы.
    данные варианты схемы рассмотрены не для применения,
    хотя в исключительных случаях это возможно,
    а для более полного изучения схем подключения узо
     
  7. MAV

    MAV Гость

    не обходимо ли использовать УЗО в деревянных домах и как оно подключается в 3фазную сеть
     
  8. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    да необходимо использовать
    везде где есть электричество в бытовых условиях

    а схема подключения указана на панеле прибора

    img_144094.jpg
     
  9. Петр

    Петр Гость

    Хотелось -бы уточнить где должно устанавливаться по правилам УЗО , до счетчика или после.
     
  10. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    после счетчика
     
  11. электрик

    электрик Гость

    после учета
     
  12. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    А почему эти схемы «неправильные»? Вообще-то, 4-х полюсное УЗО в однофазной сети можно подключать 3-мя способами. Каждый из них имеет какую-то особенность, в иных случаях – преимущество. Но утверждать, что эти схемы «неправильные» - с чего бы это?
    Скорее уж Ваше «Руководство…» неправильное. Впрочем, т.к. уже пару лет не заглядывал, то, возможно, теперь и не прав: будет время и настроение – загляну. А в прошлом, помнится, народ веселился. Хотя я не всегда понимал – почему?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом