1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Течет предохранительный клапан водонагревателя Ariston

Тема в разделе "Водонагреватели, колонки и бойлеры", создана пользователем DsNkr, 19.01.2017.

  1. DsNkr

    DsNkr Новичок

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    СПб
    Здравствуйте.
    Установили горизонтально водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80 Inox.
    Система водоснабжения изображена на фото 1. К сожалению, коллекторы не влезли на фото. Кратко: в системе установлены: обратные клапаны (на счетчике и отдельно), манометр, редуктор, фильтр воды проточный, фильтр обратной промывки.
    На фото 2 изображен собственно "виновник данного поста".
    Теперь , когда вводные данные известны, обрисую ситуацию.
    на входе в систему на редукторах давление установлено ~ 3 бар. При включении водонагревателя , он начинает нагревать воду. Постепенно давление в системе при нагреве воды в водонагревателе (ВАЖНО: на обоих манометрах - и на гор.воде, и на хол.воде) повышается до 6-6,5 бар!!! и, что естественно, начинает капать предохранительный клапан, стравливая возросшее давление. если водонагреватель в систему не включать, то давление в системе не увеличивается. Пробовал ставить температуру 50 градусов - эффект тот же (хотя по ощущениям капает меньше и реже - но это не точно).
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело и в какую сторону копать?

    Вот ответ от официального представителя Аристон:
    "Добрый день!
    Вода в земных условиях имеет коэффициент сжатия К=0,00000000047. То есть практически не сжимаемая. В то же время при нагреве воды в замкнутом объёме давление воды естественным образом значительно увеличивается. Для того что бы это увеличение давления несжимаемой жидкости не раздуло водонагреватель, как например лёд взрывает асфальт, как раз и предназначен предохранительные клапан.
    Давление воды в подающем трубопроводе, согласно действующим в РФ нормативам, не должно превышать 5 Бар. Если давление подаче выше – необходимо установить качественный редуктор понижения давления воды, отрегулированный на 3 бар.
    Когда при нагреве воды давление воды внутри бака становиться больше чем давление подачи всего на 0,1бар, на клапане открывается маленький перепускной клапан и стравливает излишнее давление воды назад в систему водоснабжения. Но если у вас установлены счётчики води и клапан противотока, то эта защитная функция клапана будет блокирована. Поэтому при дальнейшем повышении давления воды внутри бака до 7бар (плюс минус 0,5бар), сработает аварийный сброс давления воды через боковой носик предохранительного клапана. Это нормальное явление. Подключаете к носику дренажную трубочку и на слив. За работой клапана необходимо следить и при засорении немедленно заменить на новый."
     

    Вложения:

    • 001.jpg
      001.jpg
      Размер файла:
      368 КБ
      Просмотров:
      9
    • 002.jpg
      002.jpg
      Размер файла:
      124,4 КБ
      Просмотров:
      9
  2. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Причина,это обратный клапан.Если нет возможности исключить его из линии водоснабжения нагревателя,то пользуйтесь советом официалов.
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это как раз тот носик, который на вашем втором фото обозначен стрелкой
     
  4. DsNkr

    DsNkr Новичок

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    СПб
    Спасибо за ответы.
    Про дренажный шланг я в курсе. Но это не очень эстетично, если из под потолка будет тянуться шланг в унитаз.
    Даже если я уберу из системы обратный клапан - то в счетчике всё-равно есть встроенный обратный клапан.
    Я так понимаю, что других вариантов нет?
    Ещё одна особенность: вчера перекрыл водонагреватель (и подачу холодной воды на бойлер, и подачу горячей воды из бойлера в кран), но давление в системе (на холодном стояке) всё-равно выросло до 5 бар! Вот теперь думаю - может это насосы на стояке неправильно работают? Может быть из-за этого и нагнетается давление в бойлере?
     
  5. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А всё это на виду эстетично?
    У Вас газовый котёл стоит? С дымохода конденсатная труба выведена в канализацию? Там эстетично?

    Есть предохранительные клапана. Они есть везде, где есть переменное давление. Работает такой клапан просто. Давление повысилось и он открылся. А дальше вопрос - куда он открылся???
    Он может открыться в окружающую среду, или закрытую систему, позволяющую принять избыточное давление. Как написал производитель здесь предусмотрены оба варианта.
    Вариант в окружающую среду вам не эстетичен, а вариант в закрытую систему у Вас закрыт встречным клапаном водопровода.
    Вам решать, толи трубочку в унитаз (или банку под капли), толи убрать клапан из водопровода, о чём сказал Юзер
     
    Последнее редактирование: 20.01.2017
  6. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Расширительный бак литров на 8. Цена вопрос по баку косарь, плюс фитинги. Накачать его на полторашку, должно хватить.
    Вполне могут быть отложения на тарелке редуктора и он немного травит. Если редуктор травит быстро, давление за счёт него набирается быстрее чем происходит нагрев бойлера, то расширительный бак может не справится. Поскольку часть компенсационного объема будет уходить на компенсацию избытка давления из магистрали, а не на расширяющуюся при нагреве воду.
     
    Последнее редактирование: 20.01.2017
  7. DsNkr

    DsNkr Новичок

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    СПб
    всем большое спасибо за советы и ответы! Выводы я сделал!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом