    Всем здравствуйте. Только что столкнулся с проблемой своего старичка DAEWOO DGB-100 MSC. Потёк прям на пол. После снятия крышки обнаружил лужу внутри котла и потёки на переключателе потока в месте состыковке корпуса и правой части (той, что на 4 саморезах). Вопрос к знающим людям - что делать? Можно ли самому исправить ситуацию (разобрать, подкрутить, х.з. чего ещё) или замена? После последнего совета в данном форуме котёл отработал без сбоев 6 лет!
    IMG_20171206_215511.jpg
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
  3. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    Замени кольцо, делов то, если не кольца - сними его, там силикон просто просел, как временную, а может и надолго, подмотай 2 ряда ниток, промажь силиконовым герметиком нитки, одень кольцо и собери снова, выручало не раз.
     
    schalke нравится это.
  4. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    это какая-то болезнь этих котлов, протечки, у вас ещё долго продержался.
    Это самый правильный способ.
     
  5. anz4870

    anz4870 Участник

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Спасибо за совет. Интересовал именно вопрос ремонтопригодности данного узла.
    За 7 лет эксплуатации котла это вторая протечка. По первой протечке вопрос помогли решить здесь на форуме.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом