Тема об занулении и узо на даче

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Сергей, 25.04.2005.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Здравствуйте.
    Куплен водонагреватель на 1,5 кВт, 220В 1- фаза.
    На даче, где он будет подключен проводка 2-х жильная. Ноль и фаза. Защитного заземления нет и пока не предполагаеться.
    У водонагревателя 3-ри выхода фаза, ноль, земля
    Знакомый электрик предложил фазу и ноль пустить через УЗО с током срабатыванием 30 мА, а провод земли (контакт водонагревателя) соеденить с нулем после УЗО.
    Я так полагаю, что в этом случае будет 2 варианта:
    Фаза пробивает на ноль - УЗО отключает цепь
    Фаза пробивает на корпус (землю) - предохранители выключают цепь.
    Какие есть предложения?
    Заранее спасибо.
     
  2. Борис

    Борис Гость

    Да, верно вы мыслите. Никаких соединений нуля и защитного провода (ни до УЗО ни после-это не по ПУЭ), тк УЗО сработает. А УЗО лучше поставить до нагревателя. Борис
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  3. Сергей

    Сергей Гость

    А куда тогда защитный провод девать? Ведь земли у меня нету?
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  4. Борис

    Борис Гость

    Подождите лучших времён, будет земля, будет 3-х проводка-тогда и дените, а пока так. Беь земли УЗО сработает при пробое на корпус только с вашим участием-за 10мс отключит, ну и вас немного пощипает. Борис
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Т.е. контакт на водонагревателе "Земля" вообще не подлючать?
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  6. Борис

    Борис Гость

    Да, именно. На работу не влияет, а УЗО обязательно.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  7. Сергей

    Сергей Гость

    Большое спасибо. Попробую.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  8. Владимир

    Владимир Гость

    А зачем тогда УЗО? Ведь в такой схеме оно работать не будет. Как оно определит что есть утечка?
    (читайте uzo.ru/techdoc/uzo1101.html)
    Если уж и соединять ноль и "землю" тогда ДО УЗО.
    Сделайте по "нормальному".
    От щитка киньте к нагревателю трех жильный кабель.
    (Фаза, рабочий ноль, защитный ноль).
    Фазу и раб. ноль подключите через диффавтомат или автомат+УЗО. Защитный ноль соедините с рабочим нулем в щитке. Только учтите, при обрыве нуля до щитка, поверхности окажутся под напругой. Такова уж физика процесса :(((
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  9. Хм_mari

    Хм_mari Гость

    Мужик, а кто тебе на даче (на даче! - а не в городе) мешает сделать свое заземление, только грамотно ?
     
  10. Сергей

    Сергей Гость

    Это будет невозможно в случае нормально разопкнутых контактов УЗО!
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  11. Сергей

    Сергей Гость

    Мужик, мне никто ничего не мешает сделать, но в данный момент у меня нет возможности и главное времени его делать!
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  12. Владимир

    Владимир Гость

    Насколько я понимаю принцип работы УЗО, оно реагирует на разность токов между нулем и фазой, защитное заземление именно и дает путь для возникновения тока. Если соединить защитное заземление и рабочий ноль, тогда разнице токов взяться неоткуда.

    В случае нормально разомкнутых да!
    но чтобы они разомкнулись, нужно воздействие. А вот воздействие это человек. Нарисуйте схему и вам станет понятно, почему возможно появление напруги на корпусе. Хотя на практике все зависит от монтажа и прочих. Если есть другой путь для тока, тогда может и обойтдеться.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  13. Сергей

    Сергей Гость

    Так я и не собираюсь соединять землю и ноль! Читайте внимательно!

    Поверхность будет под напругой лишь в случае пробоя изоляции ТЭНа. В случае отсутсвия нуля (его обрыва) току некуда будет деваться и не более того.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  14. Много всего интересного можно отсюда почерпнуть, но этот форум превратился вместо дачи совета - в перепалку между спецами.

    Проще всего лучше сделать так. Если нет заземления, то только в этой линии необходимо в распредщите посадить заземляющий провод на нулевую шину. В этом случае не надо дожидаться, когда человек коснется корпуса, чтобы выбило УЗО, если возникнет пробой изоляции нагревателя - оно и так выбьет - и не даст включиться.... Зачем же ждать, когда человек коснется.... его ведь все-равно "шарахнет" - и только потом выбьет..... :smile3:

    С уважением ко всем участникам......
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  15. Tigreros

    Tigreros Гость

    А я вот мучаюсь той же проблемой (и мне ни кто не мешает сделать заземление...). Но- КУДА его подключать: к третьему проводу в вилке или к спец.клемме на корпусе (или к обоим сразу)?

    P.S. За весь день в Сети не нашел ответа...
     