Теплая вода из крана холодной воды

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Евгений, 12.09.2009.

  1. Евгений

    Евгений Гость

    Почему из крана холодной воды течёт теплая вода?
    Думаю, что мой вопрос не нов и с этим кто-то уже сталкивался.
    Я живу на 12 этаже 14-этажного дома. Монометр на трубе, подающей холодную воду, показывает 1-2 атмосферы, а монометр на трубе горячей воды показывает 4 атмосферы.
    При этом из крана холодный воды течет тёплая вода и счетчики НА ДОМЕ (в подвале) показывают, что втекает и вытекает разное количество горячей воды. Очевидно, что где-то горячая вода попадает в трубопровод холодной воды.
    1. ПОЧЕМУ ИЗ КРАНА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ТЕПЛАЯ ВОДА (где происходит попадание горячей воды в холодную)?
    2. КАК ИСКЛЮЧИТЬ ПОПАДАНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОД С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ И КАК ВЫРОВНЯТЬ РАСХОД ВХОДЯЩЕЙ И ВЫХОДЯЩЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ?
    Для информации добавлю. В некоторых квартирах дома стоят электроводонагреватели.

    Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
    Мой адрес: bp94@bk.ru
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Орать не надо.
    .
    Где-то происходит подмес через смеситель или же другое устройство, которое соединяет трубы горячей и холодной воды.
    .
    Когда это началось?
    Если после того, как отключалась горячая вода, то скорее всего кто-то просто забыл краны на водогрее нормально перекрыть, либо обратный клапан сечет.
    Если это проявлялось постепенно - скорее всего у кого-то смеситель неисправен.
    .
    Кстати - так же обратитесь в ЖЭК по поводу чрезвычайно низкого давления холодной воды.

    Не пиши в верхнем регистре - это моветон.
    .
    При помощи физического разделения этих трубопроводов...

    А вот здесь несколько подробней - что значит "выходящей горячей воды"?
    На входе в дом стоят счетчики, которые фиксируют потребление воды всеми потребителями.
    О каких выходящих счетчиках вы здесь говорите?
    Другое дело, когда суммарно показания квартирных счетчиков не соответствуют домовым - это вобщем-то нормально. Просто погрешности снятия показаний.
    .
    Что вообще делать:
    1. Обратиться в ЖЭК - то, что в стояке где-то происходит подмес это их забота.
    Пусть пройдутся по стояку и проверят все подключенное оборудование.
    Почему надо обращаться в ЖЭК - потому что только они могут беспрепятственно заходить в квартиры для обслуживания и ремонта. Вас просто никто не пустит.
    2. Выяснить имеется ли подмес в других подъездах для того, чтобы локализовать проблему - что-то аварийное на вашем стояке или же в подвале...
     
  3. victor

    victor Гость

    Учитывая что у Вас многоэтажка проблема может заключаться простов том, что труба подачи холодной воды и обратка горячей находятся в непосредственной близости и тем самым происходит нагрев холодной воды (если пропустить, в вашем случае придётся довольно долго, то пойдёт холодная)
     
  4. Александр

    Александр Гость

    потрогайте стояк холодной воды если труба холодная то подмес происходит из-за вашего кухонного смессителя типа "елочка" замените его. в противном случае проблема на другом смессителе. сделайте заявку сантехникам. проверяется так: закрывается кран гор. воды в квартире.
     
  5. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    Типа математическая задачка на теорию относительности?
    ты первый кого я вижу что бы давление ГВС было на 12 из 14 выше ХВС, и даже на 12 у тебя 1-2 атмосферы..Пипец, ты что лечишь то??? :grin: :grin: :grin:
     
  6. niki

    niki Гость

    Скорее всего у Вас, или у кого-то из соседей не установлен обратный клапан на трубе горячей воды.
     
  7. дима

    дима Гость

    проблема очень проста так как водонагреватель имеет клапан сбрасивающий избыточное давление в трубу холодной воды то через него и происходит попадание горячей воды в холодную Происходит это из-за большой разници в давлении между холодной и горячей А вот решение этой проблемы нетакое простое:понизить давление горячей воды или повысить давление холодной воды до одинакового значения возможно только при помощи жека. Или пройти по квартирам жильцов имеющих водонагриватели и перекрить краны горячей воды на вводе вквартиру если они пользуются горячей водой с водонагревателя или перекрыть краны на водонагревателе если они им не пользуются. Если проблема не устранится нужно искать квартиру в которой может перетикать вода перекривая воду на стояках в квартире
     
  8. Евгений

    Евгений Гость

    Всех БЛАГОДАРЮ за содействие.
    Мы выявили причину описанного выше явления.
    Прошли по квартирам своего одноподъездного 14-этажного дома и обнаружили в одной из квартир, где стоит водонагреватель, открытые краны на входе и выходе из него в результате чего, поскольку давление в стояке горячей воды выше давления холодной происходило естественное перетекание горячей воды в стояк с холодной.
    Произошло это, видимо, после летнего временного отключения горячей воды. Хозяева в квартире сейчас временно не живут.

    А Джанго сам, надеюсь, понял, кто он есть - какой "специалист".

    :laugh1: :sm031: :boredom:
     
  9. Admin

    Admin Гость

    Проблемм много: 1-перепуск ХВС в трубопровод ГВС. 2-Перепуск с водонагревателей в тех квартирах у кого стоят смесителя "шарового типа" т.к давление ГВС больше чем ГВС .3-Смесителя тип"Ёлочка " износ прокладки между входа ГВС и ХВС Нужно искать по этожам если это не у вас то по вашему стояку точно !!! Спасибо за вопрос
     