Теплоотдача стальных радиаторов при разной температуре

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Олег99, 22.12.2009.

  1. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Здравствуйте... Кто-то может разьяснить? В характеристике стальных радиаторов (KORADO - Чехия) есть Р-тепловая мощность - 1148 Вт для (Тип-22 высота-500мм длина-1000мм) при условии 90/70/20. Насколько я понял, данная теплоотдача характерна при температуре теплоносителя на подаче 90 градусов, обратке 70. Что значит число-20 незнаю. Вопрос: 1.Как найти теплоотдачу данного типа радиатора при температуре отличающейся от испытательной? Например для 40, 50, 60, 70, 80 градусов. Может есть какие-то графики, таблицы, или в процентном соотношении. Заранее очень благодарен. 2.На сколько процентов нужно увеличивать мощность, исходя из расчета -100 Вт на 1м2?
     
  2. Олег

    Олег Гость

    20 это температура в помещении.
    Зачем Вам эта теплоотдача?
    Вообще количество тепла пропорционально

    Q = (t1-t2)*((t1+t2)/2-t3)
    где:90/70/20
    t1=90
    t2=70
    t3=20
    , а дальше считайте сами .
     
  3. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Я хочу расчитать мощность радиаторов, чтобы они обеспечивали теплоотдачу с меньшей температурой теплоносителя.
    На сколько Вт их нужно увеличить?
     
  4. Veterran

    Veterran Гость

    Во всем мире принято считать, что теплоотдача любых отопительных приборов пропорциональна температурному напору в некой степени, которую в данном случае можно считать равной 1,3.
    Температурный напор - разность средней температуры в радиаторе и температуры в помещении. Условие 90/70/20 соответствует температурному напору 60 град.
    Так что пользуясь этой нехитрой зависимостью можно легко рассчитать (при прочих равных, конечно) теплоотдачу при любом температурном напоре. Например, при температурном напоре 50 град будет 0,79 от теплоотдачи при температурном напоре 60 град.
    Обратите внимание, что при расчете не учитываются абсолютные значения температур, формула справедлива во всем диапазоне реальных температур воды и воздуха.
     
  5. вован

    вован Гость

    зайдите на сайт производителя радиаторов, там долны быть соотв. зависимости для всех типов выпускаемых радиаторов.
    Не знаю, как для Корадо, а для Пурмо точно есть.
     
  6. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    почему в таблицах расчёта радиаторов указывают два температурных значения 90/70 и 70/55 ? при каких условиях опираться на то или иное расчётное паказание ? от разности мощности котлов. один может выдать только 75 (например настеник) а другой может и все 90 (наполные) ? так, или моя логика ошибочна. поясните пожалуста, а то тоже вечная головная боль с этими расчётами...
     
  7. Veterran

    Veterran Гость

    В современных европейских каталогах обязательно указывают теплоотдачу при стандартных температурных условиях по стандарту EN 442, а именно 75/65/20. Все остальное показывают как дань традициям и для удобства потребителей. И никакого другого смысла в этом нет.
    Не помню точно фирму по панельным радиаторам, но пару лет назад в ее каталоге видел огромную таблицу, в которой воздух был чуть не от 12 до 25 град, а вода в виде пар значений вход-выход - десятка четыре строк, причем средняя температура воды была от 87 до 40 градусов.
    Понятно, что все эти значения были получены расчетом по формуле, приведенной там же. То есть чисто для удобства.
     
  8. Могу поделиться эксель - таблицей для расчёта мощи батарей при разных вводных . маякните на почту .
     
  9. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    так всё таки на какой показатель орентироваться, для прастаты подщёта и выбора мощности радиатора ?
     
  10. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Вот простенькая прога от Пурмо. Не парься, что в Экселе, нормальная штука.
     

    Вложения:

    • file_202199.xls
      Размер файла:
      71,5 КБ
      Просмотров:
      339
  11. Монтажник

    Монтажник Новичок

    Регистрация:
    22.06.18
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    чита
    Здравствуйте, кто может сказать какая будет теплоотдача 1 секции биметаллического радиатора 500 при графике теплоносителя 60/40 и комнатной температуре 22?
     
  12. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Ориентировочно (в зависимости от производителя) теплоотдача секции составит 75-80 Вт.
     
  13. Xcentrik90

    Xcentrik90 Новичок

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кременчуг
    может кому пригодится таблица
    tablica-rascheta-teplootdachi-sekcii-radiatora.jpg
    надо умножить паспортную теплоотдачу радиатора в зависимости от величины DT
     