1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Теплорасчёт, мощность котла, теплопотери...

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mossart, 13.01.2016.

  1. mossart

    mossart Новичок

    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    москва
    Здравствуйте, уважаемые знатоки ! :smile3:. Вопрос про отопление дома.
    Дом 2 этажа ок. 250 м2., пеноблок с наружным утеплением пенополистиролом 10 см. Перекрытия ж.б. Большие окна около 20 % стен двухкамерные с i-покрытием стеклопакеты. Газ пока не провели, поэтому временно поставил электрокотёл протерм-14. (ясно, что слабоват, но на один этаж думал хватит.)
    Вот тут на днях решил проверить, что будет если включить. В доме было -10 градусов, на улице – 15. Решил испытать только 1 этаж, (120 м2) включил котёл на 11 квт, установил 75 градусов и уехал. Через сутки температура поднялась до – 7, котёл нагрелся на 43 градуса, ещё через двое суток в комнатах было в среднем -2, а котёл выдавал только 55 градусов.
    Терпение лопнуло и я всё выключил. Что же это получается, втюхал за трое суток почти 800 Квт тепла и даже до нуля на догрел. Это нормально? Мысли только про инерцию стен и перекрытий, но не до такой же степени!? :scratch one-s head:
     
  2. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    тут уже надо не квадраты считать а кубометры воздуха потери стен и тп,электрокотел не газовый который может нагреть телоноситель относительно быстро и более высокой температуры ,я всегда говорю киловат электричества не равнозначен кубометру газа
     
  3. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    У конструкций дома есть теплоемкость. Поэтому, при нагреве дома, например, с -10 до -2 градусов, тепло расходуется не только за счет теплопотерь через ограждающие конструкции, но и на "наполнить" теплоемкость. И при этом, расход тепла может быть в несколько раз выше, чем для просто поддержания температуры в доме, когда "наполнять" теплоёмкость не нужно.
     
  4. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    этот котел похоже тестирован на потребление киловатов а на нагрев не очень
     
  5. Михалыч А

    Михалыч А Участник

    Регистрация:
    16.10.07
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Lipetsk
    Новый дом- всё сырое. Я на 1 этаж не включал, не могу сказать. Но 2 этажа 250кв.м. от котла 11кВт приблизительно также было.
    Только АГВ был. Выкинул его в итоге- пустая трата газа.
     
  6. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    агв изначально на большой расход газа расчитан ,это вообще нечто удивителное создание наших инженеров
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Ничего не понял... Он у вас до установленной температуры теплоноситель не нагревает?
     
  8. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    ну он так и объясняет ,я как понял у него завышены данные, киловаты берет а нагрев теплоносителя не обеспечивает
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Не, ладно там прогрев первоначальный, там всегда много уходит. Но вот градусы, которые он пишет? Это температура обратки?
     
  10. mossart

    mossart Новичок

    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    москва
    На выходе из котла 55 и больше никак,на обратке 38. Наверное действительно это нормальное явление для первоначального прогрева. Я прикинул, там только жб перекрытия потолка 80 тонн, плюс штукатурки всякой тонн на 10. Не считая пеноблоки. Не стоили, видимо его так остужать.:unsure:
     
  11. mossart

    mossart Новичок

    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    москва
    Ну теплосъём у батарей, видимо нормальный, раз котёл не справляется. Хоть это утешает.
     
  12. mossart

    mossart Новичок

    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    москва
    Вот только,что же он так остыл, с такой теплоёмкостью. Зимы то почти не было.
     
  13. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    А про систему отопления побольше расскажите. Что за нагревательные приборы, сколько секций, есть ли тёплые полы?
    То, что ваш элетрокотёл не справляется это понятно, но то ли скорость на насосе слишком большая, то ли теплоносителя какой-то уж огромный объём...
     
  14. mossart

    mossart Новичок

    Регистрация:
    13.01.16
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    москва
    Система принудительная, на первом этаже 3 контура. Насос один, тот что в котле. Тёплые полы есть, метров 50 квадратных. На керамзитной подушке 10 см и на пенофоле. (я вообще не заметил их потепления). Батареи стальные конвекторы и гармошки стальные ( из новостроек) под окнами в полу. Теплоносителя залили на первый этаж около 60 л. Система подключения - каждая батарея с вентилем, висит на подаче и обратке. Когда включал только один контур котёл разгонялся до 75 градусов мин. за 20, а с двумя уже не справлялся. Третий даже не открывал.
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    А что за газовый котёл планируете?
     