1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Теплоснабжение здания 600 кв.и.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Алексей, 14.03.2007.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    Здравствуйте!

    Мы строим офисное здание со следующими характеристиками
    1. Этажность: 2
    2. Тип конструкции: деревянный каркас
    2. Габариты: длина 31м, ширина 11м, высота этажа 3м (внутренняя высота помещения 2.7м)
    3. Кровля: двускатная неутепленная (металло-каркас)
    4. Перекрытия: деревянные
    5. Окна: двухкамерный стеклопакет
    6. Планируемая потребляемая мощность на теплоснабжение: 60000 кКал
    7. Емкость системы теплоснабжения (батареи+трубопровод): приблизительно 100 литров

    Встал вопрос теплоснабжения дома от автономного источника тепла. Отпуск электричества не позволяет установить электрический котел. Природного газа нет и неизвестно когда будет.

    Интересует:
    1. Правильно-ли мы понимаем, что для обогрева нашего здания потребуется котел мощностью до 70кВт на сжиженном газе, дизтопливе или дереве. Если да, то можно-ли поставить два котла по 40 кВт ?
    2. Какие вы порекомендуете альтернативные системы обогрева (более дешевые в установке и эксплуатации)
    2. Возможна-ли установка котлов с открытой горелкой (на сколько я понимаю к ним относятся все котлы, которые сжигают топливо) внутри деревянного здания.
    3. Расход топлива котлом при работе на сжиженом газе при режиме работы здания 9.00-19.00

    Заранее спасибо
     
  2. Анатолий

    Анатолий Гость

    У вас есть прилегающая территория для котельной , топливного склада и для золы?
     
  3. Алексей

    Алексей Гость

    >У вас есть прилегающая территория для котельной , топливного склада и для золы?
    >

    Территория есть. На дровах котел не очень хочется т.к. придется постоянно смотреть за наличием топлива в топке
     
  4. Анатолий

    Анатолий Гость

    А у вас автоматика никак не получится. Без кочегара не обойтись. За дизтопливом также нужен присмотр. Только газ и электричество дает автоматику. В вашем случае уголь - оптимальный вариант. Или есть другие мнения ?
     
  5. Валерий

    Валерий Гость

    >А у вас автоматика никак не получится. Без кочегара не обойтись. За дизтопливом также нужен присмотр. Только газ и электричество дает автоматику. В вашем случае уголь - оптимальный вариант. Или есть другие мнения ?

    это зачем к дизтопливу нужен кочегар?
     
  6. serg

    serg Гость

    >Здравствуйте!
    >
    >Мы строим офисное здание со следующими характеристиками
    >1. Этажность: 2
    >2. Тип конструкции: деревянный каркас
    >2. Габариты: длина 31м, ширина 11м, высота этажа 3м (внутренняя высота помещения 2.7м)
    >3. Кровля: двускатная неутепленная (металло-каркас)
    >4. Перекрытия: деревянные
    >5. Окна: двухкамерный стеклопакет
    >6. Планируемая потребляемая мощность на теплоснабжение: 60000 кКал
    >7. Емкость системы теплоснабжения (батареи+трубопровод): приблизительно 100 литров
    >
    >Встал вопрос теплоснабжения дома от автономного источника тепла. Отпуск электричества не позволяет установить электрический котел. Природного газа нет и неизвестно когда будет.
    >
    >Интересует:
    >1. Правильно-ли мы понимаем, что для обогрева нашего здания потребуется котел мощностью до 70кВт на сжиженном газе, дизтопливе или дереве. Если да, то можно-ли поставить два котла по 40 кВт ?
    >2. Какие вы порекомендуете альтернативные системы обогрева (более дешевые в установке и эксплуатации)
    >2. Возможна-ли установка котлов с открытой горелкой (на сколько я понимаю к ним относятся все котлы, которые сжигают топливо) внутри деревянного здания.
    >3. Расход топлива котлом при работе на сжиженом газе при режиме работы здания 9.00-19.00
    >
    >Заранее спасибо
    >
    Каков лимит подведенной мощности? Вопрос не праздный.
    Может получится, что хватит на электро обогрев инфракрасными бытовыми системами. Приблизительный расчет показывает необходимую мощность порядка 36кВт
     
  7. Alex

    Alex Гость

    >>
    >Каков лимит подведенной мощности? Вопрос не праздный.
    >Может получится, что хватит на электро обогрев инфракрасными бытовыми системами. Приблизительный расчет показывает необходимую мощность порядка 36кВт

    30кВт
     
  8. Виталий

    Виталий Гость

    >Здравствуйте!
    >
    >Мы строим офисное здание со следующими характеристиками
    >1. Этажность: 2
    >2. Тип конструкции: деревянный каркас
    >2. Габариты: длина 31м, ширина 11м, высота этажа 3м (внутренняя высота помещения 2.7м)
    >3. Кровля: двускатная неутепленная (металло-каркас)
    >4. Перекрытия: деревянные
    >5. Окна: двухкамерный стеклопакет
    >6. Планируемая потребляемая мощность на теплоснабжение: 60000 кКал
    >7. Емкость системы теплоснабжения (батареи+трубопровод): приблизительно 100 литров
    >
    >Встал вопрос теплоснабжения дома от автономного источника тепла. Отпуск электричества не позволяет установить электрический котел. Природного газа нет и неизвестно когда будет.
    >
    >Интересует:
    >1. Правильно-ли мы понимаем, что для обогрева нашего здания потребуется котел мощностью до 70кВт на сжиженном газе, дизтопливе или дереве. Если да, то можно-ли поставить два котла по 40 кВт ?
    >2. Какие вы порекомендуете альтернативные системы обогрева (более дешевые в установке и эксплуатации)
    >2. Возможна-ли установка котлов с открытой горелкой (на сколько я понимаю к ним относятся все котлы, которые сжигают топливо) внутри деревянного здания.
    >3. Расход топлива котлом при работе на сжиженом газе при режиме работы здания 9.00-19.00
    >
    >Заранее спасибо
    30 кВт на фазу, или 3х10 кВт?
    Если на фазе 30кВт, то прямой резон отапливаться электричеством. Вам необходимо 60 кВт по максимуму. На деле среднее потребление 20----25 % от установленной мощности.
     
  9. Алексей

    Алексей Гость

    >30 кВт на фазу, или 3х10 кВт?
    >Если на фазе 30кВт, то прямой резон отапливаться электричеством. Вам необходимо 60 кВт по максимуму. На деле среднее потребление 20----25 % от установленной мощности.

    отпущено всего 30кВт
     
  10. >
    >1. Правильно-ли мы понимаем, что для обогрева нашего здания потребуется котел мощностью до 70кВт на сжиженном газе, дизтопливе или дереве. Если да, то можно-ли поставить два котла по 40 кВт ?
    >2. Какие вы порекомендуете альтернативные системы обогрева (более дешевые в установке и эксплуатации)
    >2. Возможна-ли установка котлов с открытой горелкой (на сколько я понимаю к ним относятся все котлы, которые сжигают топливо) внутри деревянного здания.
    >3. Расход топлива котлом при работе на сжиженом газе при режиме работы здания 9.00-19.00
    >
    >Заранее спасибо

    По моим предварительным расчетам, для обеспечения в помещении температуры +22 гр.С при -25 гр.С зимой вам потребуется установка тепловой мощностью в 104,5 кВт, а для обеспечения t= +17 гр.С вам надо 76 кВт. Могу предложить отопительный котел EL-500B работающий на отработанном масле производства компании EnergyLogic (CША). Котел двухконтурный.
    >
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом