1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Теплотрасса

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем вован, 22.02.2011.

  1. вован

    вован Гость

    Есть дом который нужно отапливать площадью 140 м2 (Дом) , на расстоянии 12 м - теплый гараж , площадью 30 м, который планируется разделить на 1 этаже на котельную и кладовую, и надстроить второй этаж, на котором устроить кинолал + возможно сауну ( маленький дом) .
    Планируется поставить котел в мал. дом в котельную и протянуть теплотрассу в подвал большого, куда поставить бойлер для гор. водоснабжения дома.
    Воду в маленьком доме планируется греть электоричеством ,потому как там она нужна эпизодически.
    Вопрос - как лучше сделать теплотрассу -
    1) Протянуть 2 линии далее развести параллельно на отопление и бойлер ( в Этом случае насосы необходимо ставить в доме)
    2) Развести сразу у котла и тянуть уже 3 ветки ( 2 подачи и 1 обратку) (В этом случае насосы необходимо ставить в котельной).
    Фин. вопрос не материален.
     
  2. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Из котельной провести трассу в дом на гидрострелку. циркуляционный насос на котле обслуживает только этот розлив.Далее от стрелки систему в доме обслуживают два насоса один отопление другой бойлер. Регулировку температуры отопления производить с помощью подмеса обратной воды через трёхходовой клапан, либо с помощью термоголовок на каждом радиаторе. Малый дом отапливать насосом котла через гребёнки. Регулировку температуры помещения термоголовками, балансировку кранклапанами на выходе каждого регистра.
     
  3. Светлана

    Светлана Гость

    Советую ставить солнечные коллектора на горячую воду+отопление.Я с мужем поставила и очень довольна.Экономия суппер :smile3:
     
  4. вован

    вован Гость

    Светлана спасибо огромное, как перееду на кипр или в израиль , так и сделаю.
     
  5. вован

    вован Гость

    Спасибо , Сергей .
    я правильно понял , что:
    - насос на котле работает практически постоянно
    - при такой схеме не является эффективным погодозависимое регулрование т.е. стрелка в значительной степени нивелирует усилия автоматики по приготовлению воды для отопительного контура в доме.
    спасибо заранее.
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Делайте нормальную котельную в мал.доме и от нее тяните 5 труб в большой дом. 2 отопление, ХВС и 2 ГВС. Самый оптимальный вариант. В обслуживании гемора меньше будет и управлять легче. Если тепловой узел разнести по разным помещениям, то тогда придется кучу проводов тянуть. К тому же,при таком раскладе, и в малом доме ГВС будет постоянно и не надо с эл.водогрейкой заморачиваться.
    Другое дело, что в доме, если захотите делать поэтажное отопление, придется поставить коллектора и оборудовать все это балансировочными клапанами, т.е автоматическими регуляторами перепада давления. Ну или просто муфтовые краны поставить,а не шаровые.
     
  7. вован

    вован Гость

    я рассматривал вариант с 5 трубами и компактным расположением теплового узла,
    но нашел 2 существенных недостатка:

    1) Все промышленно производимые теплотрассы имеют максимум 4 линии ( 2 - тепло, 2 - подача и циркул гв), Т е нужно закапывать 2 теплоизолир. трассы, хотя , конечно канава все равно одна будет.
    2) На меня удручающее впечатление произвело разморозка всей системы у соседа когда лопнуло все.
    При расположении бойлера в подвале он защищен естественным образом подвал не промерзает, а в котел можно залить незамерз. теплоноситель, таким образом при длительных отъездах можно проосто слить воду из системы не сливая из бойлера.
    А Провода все равно тянуть придется т.к. на чтото нужно сажать датчик температуры помещения.
    я просто закопаю кабель жил этак на 10 - 13 и на нем и разведу всю электрику.
    Вариантов утеплить котельную при наших требованиях к практически опостоянно сквозяжим дымоходам,
    наличии вентиляции (дырка в потолке) и приточному воздуху ( еще одна дырка в стене) я практически не вижу.
     
  8. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Насос котла работает в обычном для него режиме. Для эффективной работы бойлера температура теплоносителя устанавливается максимальной. Для работы системы отопления используется трёхходовой клапан в типовом смесительном узле отрегулированном на максимальную температуру вашего отопления ( примерно 60 градусов). Для регулирования температуры непосредственно в комнатах применить терморегулирующие головки со встроенным или дистанционным датчиком поддерживающими заданную температуру в помещениях не зависимо от температуры на улице.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом