1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Теплый пол не греет!

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Lewscha, 20.10.2016.

  1. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Имеется первый этаж дома площадью 100 кв. м., на котором сделан теплый пол трубами из сшитого полиэтилена 16мм. 8 контуров по 76-90 метров, всего 600 метров. Батарей нет. Котел газовый
    Bosch Gaz 6000 W 24кв
    насос в смесительном узле 25/40

    . Проблема в том, что контуры (и пол соответственно) нагреваются очень медленно, , а обратка еле-еле теплая. .Подача котла 70 гр,подача в коллекторе 30 гр, обратка 25 гр, на расходомерах 2,5 л/мин показывает. Котел быстро набирает заданную температуру и отключается и также быстро температура падает до 30 гр,и все повторяется заново! В чем причина, может, недостаточная мощность насоса?
     

    Вложения:

  2. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Неужели ни кто с этим не сталкивался?
     
  3. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Скорее всего, слишком мала потребляемая ТП мощность. А котел скорее всего не настроен по модуляции на минимальную мощность.

    Поэтому, котел не может выдавать столь небольшую мощность, уходит в перегрев и отключается. Через 3-5 минут снова включается. Это называется тактованием котла.

    Настройте модуляцию на котле. Если не поможет, придеться увеличивать температуру смешения в НСУ ТП до +40 или даже +50
     
  4. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Температура смешивания поставил 60гр,но почему-то она смешиваеттся только до 40!может термо регулятор не работает?
     
  5. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Термоголовки ТП чаще делают до +50 градусов.
     
  6. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    У меня 60
     

    Вложения:

  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Вы поставили слишком высокую температуру для тёплых полов. Она обычно 55-60 максимально. Даже для радиаторов в нынешнюю погоду 70 градусов многовато было бы. Из-за этого котёл быстро перегревается. Снизьте температуру.
    Не очень понятно как у вас работает датчик на полы. Судя по фото на нём выставлено 60 градусов, а вы говорите на гребёнках только 30-25. Непонятно куда идёт от термоголовки трубка на сам накладной датчик. Где он установлен, как прикреплён.
     
  8. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    При повышении температуры смешения в ТП с 30 до 60 градусов, теперь может не хватать мощности котла. Как стяжка прогреется, тогда будет хватать. Т.е. возможно с самого котла теперь не идет больше, чем +40
     
  9. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург

    Даже если котел стоит на 60 градусов работает также греет потом быстро остужает и опять греет!термо ругулятор стоит на 60 на гребенка входит почему-то 30 а выходит 25! Трубка стоит там где и должна быть в узле!!
     

    Вложения:

  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    А что вы хотите, ну не нужно тёплым полам вашим больше 30 градусов, вот они и не пускают в себя горячий теплоноситель. А 70 или 60 на котле тут не важно, если проток в полы закрыт, малое количество теплоносителя во внешнем кольце быстро нагревается и котёл отключается. А в контурах нечему нагреваться, потому как подмес слабый.
    Тут скорее всего проблема в вашей термоголовке или накладном датчике. Или клапане термоголовки. В любом случае, этот узел не пускает горячий теплоноситель в подмес.
     
  11. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Вот этот клапан ?

    Он
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 20.10.2016
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Да. Именно он регулирует подмес горячего теплоносителя, исходя из показаний накладного датчика. Вероятно в этой цепочке где-то сбой. Иначе бы на выставленные 60 градусов на накладном датчике, который на гребёнке подачи, он открывал бы этот самый клапан посредством термоголовки.
     
    Lewscha нравится это.
  13. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Я вас понимаю, но смотрите я снял термо головку вообще, значит клапан открыт на всю! Получаеться на гребенка должна поступать температура максимальная сколько пропускает клапан?но почему то на гребенка идет только 30
     
  14. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Попробуйте замерить сколько у вас температура в районе клапана, который под термоголовкой и левее от него. В общем в этой части
    IMG_20161020_115220.jpg
     
  15. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Под термоголовкой 70, левее 70, внизу 60 если открыт полотенцо осушитель где вот эти две гребенки,а если закрыть то котел нагревает до задоной температуры и отключаеться,температура мгновенно растет и мгновено падает,идет простой котла, в пол получаеться поступает то горячая то холодная!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Водяные теплые полы