Тех условия на увеличение мощности до 15 кВт. Прошу помочь.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем ИринаИ, 11.11.2015.

  1. ИринаИ

    ИринаИ Участник

    Регистрация:
    17.11.14
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Прокомментируйте, пожалуйста, пункты договора об увеличении мощности до 15 кВт: чем они плохи для меня, что лишнее и не входит в мои обязанности и как можно исправить.Или все в порядке и можно приступать к работе?
    Заявитель осуществляет следующие мероприятия:
    11.1 Разработать принципиальную однолинейную схему-чертеж энергопринимающего устройства и узла учета, согласовать ее. К схеме приложить спецификацию установленных аппаратов защиты, приборов учета и оборудования.
    11.2. Выполнить вынос существующих электросетей, в случае попадания в пятно застройки.
    11.3. Осуществить присоединение отпаечной линии 0,4 кВ к контактным зажимам ВРУ изолированнымпроводом и достаточной длины для последующего монтажа сетевой организацией в точке присоединения.
    11.4. В случае необходимости установки ответвительной опоры, смонтировать на ней повторное заземление в соответствии с ПУЭ.
    11.5. На границе балансовой принадлежности установить прибор учета (активной энергии)...
    11.8. Предусмотреть обогрев прибора учета в холодное время, с автоматическим включением подогрева (при установке на улице и в неотапливаемых помещениях).
    11.9. До прибора учета установить вводной коммутационный аппарат (автоматический выключатель) с уровнем номинального тока в соответствии с максимальной мощностью, но не более 25 А и защитой, в соответствии с разрешенной нагрузкой по сетевым условиям энергосистемы и возможностью опломбировки.
    11.10. Выполнить электромонтажные работы и представить исполнительную документацию.
     
  2. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    ИринаИ, здравствуйте.
    Это касается только вводного щитка (щита учета, ЩУ) и не имеет отношения к Вашей внутридомовой сети. Все, что нужно сетевой организации (СО) - вводной автомат (он же - аппарат, ограничивающий выделенную мощность; в Вашем случае - трехполюсник, номиналом 25А) и счетчик. Все остальное - не их забота и не их интерес.
    Если речь идет о сетях, принадлежащих СО и попадающих на территорию Вашего участка, то их перенос должна осуществить СО.
    Будет лучше, если это сделает Ваш электромонтажник, поскольку монтажники СО иногда небрежно выполняют подключение. Провод нужен марки СИП-4 сечением 4х16.
    Это полностью забота СО.
    Безусловно.
    Зависит от модели выбранного счетчика. Как правило, подогрев не нужен. Но не берите счетчик с ЖК-дисплеем; в мороз на нем пропадает индикация, впрочем, без потери работоспособности счетчика (оттает - появится). Лучше счетчик с барабанным механизмом.
    По поводу номинала - уже написал. Для опломбировки удобны автоматы производства EKF.
     
  3. ИринаИ

    ИринаИ Участник

    Регистрация:
    17.11.14
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Большое спасибо за развернутый ответ. Признаюсь честно, чтение документов по теме моему пониманию поддается с трудом. Тем более ценна Ваша помощь. У меня есть еще просьба, при обращении в СО на какие документы конкретно я должна сослаться, чтобы мои возражения имели вес?
    С уважением,
    Ирина
     
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    ИринаИ, в каждом регионе у сетевиков свои "странности". В общем и целом - вот типовые ТУ для присоединения (из Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 30.09.2015):
    http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_51030/c9dd45e7084e9257dea04abd440e703e523b368c/
    Обратите внимание, там по сноске "1" сказано:
    "<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами."
    Т.е., все, что за пределами границ Вашего участка - забота сетей.

    И еще выдержка из п.1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике":
    «Затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение, а также расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передаче».
    Т.е., все расходы сетевой организации, например, по установке ответвительной опоры уже заложены в плату за присоединение и увеличивать ее, мотивируя это дополнительными работами, они не могут.
    Если Вы не согласны с ТУ, выданными Вам сетевиками, то нужно написать мотивированный отказ и на основании его потребовать пересмотра условий.
    Спрашивайте, постараемся помочь.
     
  5. ИринаИ

    ИринаИ Участник

    Регистрация:
    17.11.14
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    А можно Вас попросить посмотреть и сделать замечания по всему договору? Спасибо!
     

    Вложения:

  6. Alex_Karmanov

    Alex_Karmanov Участник

    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Краснодар
    Ирина не берусь утверждать но автомат на 25 А при мощности до 12 кВт, мне при мощности до 15 кВт согласно тех условиям установили на 40 А
     
  7. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    ИринаИ, не нашел в Ваших документах никакого криминала, кроме п.11.4 ТУ. Установка ответвительной опоры - обязанность сетевиков. Об этом же говорит п.6 самого Договора (формулировка "до границ участка").
    Посчитаем. 230х25х3=17,3кВт, что явно больше 15кВт.
     
  8. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не силен в электрике, если можно поясните пожалуйста. напряжение V умножить на силу тока (мощность) А V x A х ... = ... (почему на 3?, это три фазы или что ?)
     
  9. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Именно так, три фазы.
     