1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Тяжелая кровля, пошли трещины - что делать?

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Иринаден, 14.11.2017.

  1. Иринаден

    Иринаден Новичок

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Как быть в таком случае? Замена кровли на более легкую?
    Дом из из газосиликатных блоков, кровля цементнопесчаная черепица. Крыша очень тяжелая, пошли трещины. Некоторые трещины стоят на месте, а некоторые после замазки проявляются снова. Дом одноэтажный, 12 на 16,5 плюс пристроеный гараж

    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • image.jpg
      image.jpg
      Размер файла:
      1,1 МБ
      Просмотров:
      16
    • image.jpg
      image.jpg
      Размер файла:
      992,9 КБ
      Просмотров:
      16
    • image.jpg
      image.jpg
      Размер файла:
      598,9 КБ
      Просмотров:
      13
    • image.jpg
      image.jpg
      Размер файла:
      1,2 МБ
      Просмотров:
      15
    • image.jpg
      image.jpg
      Размер файла:
      850,6 КБ
      Просмотров:
      15
  2. ТехноНИКОЛЬ -ТС

    ТехноНИКОЛЬ -ТС Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    187
    Лайки:
    22
    Адрес:
    г. Новосибирск, проезд Северный, д. 4, к. 4
    Иринаден, у вас трещины идут там где стропила опираются или хаотично? И газосиликат какой марки? Как опирание стропил выполнено?
     
  3. Иринаден

    Иринаден Новичок

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Вместо бетонных плит перекрытия лежат деревянные балки с сечением 15*25 см, на эти балки и опираются опоры стропил, которые принимают на себя всю нагрузку. Трещины хаотично. Газосиликат не помню. Стропила опираются по центру на опоры на несущую стену, второй стороной на мауэрлат, а по центру опора приходится на деревянные балки перекрытия.
     
  4. ТехноНИКОЛЬ -ТС

    ТехноНИКОЛЬ -ТС Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    187
    Лайки:
    22
    Адрес:
    г. Новосибирск, проезд Северный, д. 4, к. 4
    Иринаден, мауэрлат лежит на армапоясе? Проект был?
     
  5. Иринаден

    Иринаден Новичок

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Армапояса нет. Проект был типовой, но мы отмтупили от проекта. Кирпичные стены и другое покрытие на крышу по проекту.
     
  6. ТехноНИКОЛЬ -ТС

    ТехноНИКОЛЬ -ТС Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    187
    Лайки:
    22
    Адрес:
    г. Новосибирск, проезд Северный, д. 4, к. 4
    вы же писали:
    Вам лучше к проектировщикам и не откладывать. Сделать сбор нагрузок на стены, и выполнить усиление. Так как зимой еще и снег добавится. Без армапояса опирать на газосиликат, плохая затея.
     
  7. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что то очень много трещин.
    Одевайте дом в рубашку.
     
  8. ТехноНИКОЛЬ -ТС

    ТехноНИКОЛЬ -ТС Участник

    Регистрация:
    13.02.17
    Сообщения:
    187
    Лайки:
    22
    Адрес:
    г. Новосибирск, проезд Северный, д. 4, к. 4
    Владимир К., вы не считаете, что необходимо равномерно распределить нагрузку?
     
  9. SMS

    SMS Форумчанин

    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    4 374
    Лайки:
    1 299
    Адрес:
    Miina
    Имею своё мнение...
    Проект изначально был не рассчитан под тяжёлую кровлю. Вариантов решения несколько. Первый - заменить кровлю на более лёгкую, второй - правильно рассчитать нагрузку на фундамент/стены и исходя из этого усилить фундамент/стены под имеющуюся уже кровлю, вариант третий и основной - снести к х...м дом и построить заново за счёт заказчика, все понты за его счёт, чтоб думал, а не понтовался.
     
  10. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Считаю.
    Но там же мауэрлат лежит, Возможно всё там с нагрузками нормально, а надо распределить или убрать пульсацию с кровли.
    могёт и такое быть.
     
  11. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Что такое пульсация кровли?
     
  12. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    11.1.2 Нормативное значение ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней wm и пульсационной wp составляющих

    w = wm + wp.
     
  13. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В простанаречьи вибрация, только она делится на резонанс и пульсацию.
     
  14. newvillamaster

    newvillamaster Новичок

    Регистрация:
    24.11.17
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Наиболее рационально - заменить покрытие пока не стало хуже, - 40 кг/м2 на стены и фундамент, хотя все равно остается большая часть снеговая и ветровая, и попросить проверить (посмотреть специалиста) правильность конструкций кровли - неправильно+распор+большой вес=плохо.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом