    Добрый день. Стоим дом с плоской эксплуатируемой кровлей:
    перекрытие-монолитный бетон, утеплитель Styrodur, выравнивающая стяжка с уклоном, гидроизоляция ТПО ЭВЕРГАРД, сверху на пластмассовых подставках бетонная плитка. Все работы, кроме бетонной стяжки будем производить самостоятельно. По каждому виду укладываемых материалов технологию укладки подробно дала фирма производитель. Но никто не может дать ответ на следующие вопросы
    1. Нужна ли в нашем варианте пароизоляция между перекрытием и утеплителем? Ведь Styrodur сам по себе пароизоляция и кроме того не боится влаги
    2. Нужно ли идеально выравнивать поверхность монолитного перекрытия? Сейчас рабочие его залили не очень аккуратно. После дождя остаются лужи и есть явные выпуклости. Или достаточно постараться сделать ровно выравнивающую стяжку с уклоном?
    3. Можно ли укладывать пирог сейчас, осенью, когда день светит солнце, день идет дождь? Какие нас ждут подводные камни?
     
  2. Александр

    Александр Гость

    Утеплитель - то влаги не боится, но он ее впитывает, по этому пароизоляция необходима.
    Что за плитка на пластмассовых подставках? Да под нее основание нужно выравнивать под лазерный визир и еще затирку делать. Не лучше ли уложить плитку на ц/п растворе на песчанный подстилающий слой.
     
  3. Галина

    Галина Гость

    1. Styrodur-экструдированный пенополистирол- влагу не впитывает. В инструкции по применению даже сказано, что если при помощи него утепляется фундамент дома, то гидроизоляцию можно не класть. Про Styrodur в инете много информации, в том числе и опыт 10-летней эксплуатации в России в инверсионных кровлях
    2. Про пластмассовые подставки: в Барвихе на них плоские кровли делают
    tempstroy.ru - в этой фирме купили. Рекомендовала нам их наша архитектор. В Европе их давно используют. В натуре видела - красиво. И главное лего демонтировать, если плитку заменить надо будеть или гидроизоляционный ковер подремонтировать.
    А выравнивание основания под гидроизоляцию с затиркой - это обязательно! С рабочими уже договорено.
    Меня вообще-то интересовало надо ли выравнивать несущее основание на который пенополистирол кладется?
     
    Последнее редактирование модератором: 29.01.2016
  4. Герман

    Герман Гость

    1. Пароизоляция в принципе нужна. Дело в том, что Styrodur влагу может быть и не впитывает, но пар - пропускает (по швам по крайней мере). Соответственно пар будет скапливаться под мембраной. Все бы ничего, но в зависимости от количества пара и времени могут образовываться пузыри, поэтому придется ставить трубы для вентиляции подкровельного пространства. Удаляя пар таким образом - Вы теряете тепло. Так что пароизоляцию ставить надо.(
    2. По поводу основания: какое основание - так и утеплитель и плитка лежать будет. если бы Вы не на подставки ставили, а засыпали, к примеру щебнем, то ровность основания была бы не принципиальна.
    3. Для укладки кровли основание может быть и влажным, но, поскольку ТПО Эвергард паронепроницаема, вся влага под ней так и останется внизу.
     
Похожие темы
  1. Василий
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    5 018
  2. Kess
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    4 554
  3. Вячеслав
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    3 206
  4. Roofer83
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    1 982
  5. Sulem
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1 447
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом