Травит воздушный клапан котла ariston clas24ff

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Петр, 19.03.2011.

  1. Петр

    Петр Гость

    Здравствуйте!
    Котел Аристон Clas24FF. В эксплуатации 2,5 года. Последние три месяца периодически 1 р в 2-3 недели стравливает давление из СО через автоматический воздухоспускной клапан (давление падает с 1 до 0,8 бар). Под котлом очень маленькая лужица (капель 20) воды. Ранее такого никогда не было. Подскажите, неисправен клапан??? Он подлежит ревизии, ремонту??? Может поможете ссылкой на устройство? Спасибо!
     
  2. best996

    best996 Гость

    легко.разобрал-почистил-промыл-собрал.в край переверни резинку на клапане
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    может попало что-то под иглу клапана. Если лень разбирать и прочищать, можно вызвать сервис чтобы заменили.
     
  4. Петр

    Петр Гость

    Спасибо best996 и Glory Const за оперативный ответ! Главное, что я понял, это не нормальная работа клапана (спускать хоть немного воды). Правильно?
     
  5. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Правильно или нет,- зависит от того, назван ли своим именем обсуждаемый элемент.
    Если разговор об автовоздушнике,- ребята уже всё сказали, если же говорится о предохранительном клапане,- пора делать ревизию расширительного бака.
     
  6. Петр

    Петр Гость

    Речь идет именоо об автовоздушнике. Еще не понятно, зачем его "выхлоп" комплектуется колпачком, перемещаемым вверх-вниз (скорее всего откытие- закрытие). Ведь автовоздушник должен все время быть открыт. В инструкции об этом красном колпачке с нарисованной на нем стрелкой вверх-вниз ни слова.
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    закрытый колпачок - транспортно-магазинный вариант, чтобы пыль не проникала.
    Как только котёл устанавливается, колпачок нужно открыть.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом