    Доброго всем здоровья!
    Собираюсь заливать пол 1-го этажа, схема такая; утрамбованный песок, гидроизоляция, утеплитель, бетон.
    Помещение жилое, площадь 130 м. кв. Вопросы:
    1. Какие минимальные требования к бетону? Какие соотношения составляющих?
    2. Арматура имеется Ф 12 мм., какой максимальный размер сетки.
    3. Бетон собираюсь делать вручную, посоветуйте добавки облегчающие процесс.
     
  2. STIVEN

    STIVEN Активный участник

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    366
    Лайки:
    92
    Адрес:
    Тульская область
    По пунктам :
    1) Марка 200 Вам за глаза.
    2) Клетка 200 на 200, но подстрахуйтесь и свяжите 150х150.
    3) Добавки просты - два подсобника, чтобы процесс не останавливался.