    Привет Всем.
    Вопрос такой, в каком документе нормируется применение УЗО, на вводе в жилое здание, например.
    На сырые и отрытые и т.п. это понятно, а вот на жилой дом, найти не могу. Энергонадзор требует, а на основании чего, не понятно.
     
  2. Comanche

    Comanche Гость

    Энергонадзор требует, а на основании чего, не понятно.
    На основании ПУЭ Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  3. Юрий

    Юрий Гость

    Посмотрите письмо ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОРа от 29.04.97 в„– 42-6-9-ЭТ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ВРЕМЕННЫХ УКАЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
     