1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Трещина на плите перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Роман, 05.02.2012.

  1. Роман

    Роман Гость

    В хрущевке треснули поперек плиты перекрытия, потолок немного провис.Трещина в спальне начала появлятся два года назад ,теперь она во весь потолок.На кухне тоже была трещина ,зашпаклевал,покрасил, пока трещин не появилось.Живу на пятом этаже пяти этажного дома.Подскажите стоит паниковать или это в пределах нормы?
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Уже пора!!!! :smile3:
     
  3. Н.Р.М.

    Н.Р.М. Гость

    Что за перекрытие у Вас?
    Железобетонная плита? Или что-то иное!? Если ЖБ плита с прогибом в районе 2см, дело дрянь, не то что паниковать….. Железобетон несильно деформируется перед тем как упасть. В принципе у Вас должны появиться еще признаки разрушения, в районе стен (углы разойтись, отрыв плиты или разрушение под местами опирания).
     
  4. aleks

    aleks Гость

    может лучше из спальни на кухню переехать.не стоит рисковать.
     
  5. Роман

    Роман Гость

    Плита ЖБ ,прогиб на 2.5 метра о.5см.Вчера провел по трещене шпаклевкой(чтобы посмотреть идет ли деформация).Пока трещина не появилась.Трещена вероятно появилась последствия землетресения.
     
  6. Роман

    Роман Гость

    Видимых разрушений (углы разойтись, отрыв плиты или разрушение под местами опирания)не обнаружил.
     
  7. Н.Р.М.

    Н.Р.М. Гость

    Роман!
    Что-то вы не то написали про прогиб! 2.5 м прогиб? Если 5мм то это не большой прогиб, и неопасный, хотя странно что он после снятия нагрузки остался. Любопытно на фотографии посмотреть. А что с местами опирания плиты, там деятельность землетресения ярче проявляются, так должно быть, если нет то и землятресения не было.
    Что маяки поставили это правильно.
     
  8. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    Если образовался "пластический шарнир", то дело дрянь!
     
  9. Роман

    Роман Гость

    Большое спасибо,что помогаете мне.Пока трещины не появилось.Не могли подсказать куда обращатся в случае повторного появления?
     
  10. Н.Р.М.

    Н.Р.М. Гость

    В случае разрушение по причине эксплуатационной ошибки обращаетесь в эксплуатирующею компанию или ТСЖ. Если виновники вы, то сааме к себе обращаетесь.
    По причине землетрясения это форсмажерные обстоятельства , тоже к себе.
     