    В каком случае трещины в бетонной стяжке пола требуют подной замены стяжки? В каких случаях допустимо наличие трещин в бетонной стяжке?
     
  2. Ответ архитектора

    Ответ:
    Надо переделывать:
    1) если стяжка отстает от пола (при простукивании звук бубна).
    2) если есть множественные трещины и их ширина в центре более 2 мм.
    -----------------
    Вообще по СНиПу трещин быть не должно. Если же они есть, это говорит
    о нарушении технологии.
    Архитектор Дмитрий
     
  3. Марина

    Марина Гость

    Спасибо, Дмитрий! Скажите, пожалуйста, кто может провести экспертизу стяжки и дать официальное заключение, которое поможет убедить Застройщика. В территориальных управлениях Федеральных служб по тех регулированию или по надзору в сфере защиты прав потребителей, а также в ГАСН, городских комитетах по строительству или по градостроительству и архитектуре таких эеспертов нет - я искал.
     
  4. Ответ архитектора

    Ответ:
    1) Любой специалист (архитектор например) у которого есть пункт о экспертизе в лицензии и которого заинтересует размер предложенного ему гонорара.
    2) А убедить и заставить Застройщика может только суд.