1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Тухнет котел с Eurosit 630

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем 81pilot, 18.11.2020.

  1. 81pilot

    81pilot Новичок

    Регистрация:
    18.11.20
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киев
    Здравствуйте! При включении автоматики Eurosit 630 напряжение на контактах автоматики, где подключается датчик тяги 4-4,5 милливольт, но когда основные горелки включаются и потом выключаются, напряжение падает до 2 милливольт и ниже и автоматика выключается и котел тухнет. В чем может быть причина? И еще момент: насколько пламя запальника должно “охватывать” термопару? Оно “охватывает” только самый ее конец.
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Отрыв пламени от термопары.
    Хотя бы 5мм.
     
  3. 81pilot

    81pilot Новичок

    Регистрация:
    18.11.20
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киев
    Почистил жиклер и заработала нормально, напряжение поднялось до 12 милливольт. Спасибо
     