Уклон стены

Тема в разделе "Бетон, ЖБИ, кирпич, газоблоки, пеноблоки", создана пользователем Ден Некто, 06.12.2015.

  1. Ден Некто

    Ден Некто Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Всем привет.
    Застройщик построил стену с уклоном в 25-30 мм. Подскажите номер ГОСТа по какому строят стены где указаны отклонения и их возможный размер.
    Заранее пасибо
     
  2. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    СНиП
     
  3. Ден Некто

    Ден Некто Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    спасибо
     
  4. Ден Некто

    Ден Некто Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    ни чего не понятно((((
     
  5. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По поводу чего?
     
  6. smkalinov

    smkalinov Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН
    3.25. Установку панелей наружных и внутренних стен следует производить, опирая их на выверенные относительно монтажного горизонта маяки. Прочность материала, из которого изготовляют маяки, не должна быть выше установленной проектом прочности на сжатие раствора, применяемого для устройства постели.

    Отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта не должны превышать ±5 мм. При отсутствии в проекте специальных указаний толщина маяков должна составлять 10-30 мм. Между торцом панели после ее выверки и растворной постелью не должно быть щелей.

    3.26. Выверку панелей наружных стен однорядной разрезки следует производить:

    в плоскости стены - совмещая осевую риску панели в уровне низа с ориентирной риской на перекрытии, вынесенной от разбивочной оси. При наличии в стыках панелей зон компенсации накопленных погрешностей (при стыковании панелей внахлест в местах устройства лоджий, эркеров и других выступающих или западающих частей здания) выверку можно производить по шаблонам, фиксирующим проектный размер шва между панелями;

    из плоскости стены - совмещая нижнюю грань панели с установочными рисками на перекрытии, вынесенными от разбивочных осей;

    в вертикальной плоскости - выверяя внутреннюю грань панели относительно вертикали.

    3.27. Установку поясных панелей наружных стен каркасных зданий следует производить:

    в плоскости стены - симметрично относительно оси пролета между колоннами путем выравнивания расстояний между торцами панели и рисками осей колонн в уровне установки панели;

    из плоскости стены: в уровне низа панели - совмещая нижнюю внутреннюю грань устанавливаемой панели с гранью нижестоящей панели; в уровне верха панели - совмещая (с помощью шаблона) грань панели с риской оси или гранью колонны.


    3.28. Выверку простеночных панелей наружных стен каркасных зданий следует производить:

    в плоскости стены - совмещая риску оси низа устанавливаемой панели с ориентирной риской, нанесенной на поясной панели;

    из плоскости стены - совмещая внутреннюю грань устанавливаемой панели с гранью нижестоящей панели;

    в вертикальной плоскости - выверяя внутреннюю и торцевую грани панели относительно вертикали.
     
  7. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И ?
    Это застройщику и предьявить?
    А на Вас сослаться можно? :smile3:
     
  8. Непоседа

    Непоседа Форумчанин

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    4 529
    Лайки:
    1 273
    Адрес:
    Москва
    Это выдержка из документации или нет?
     
  9. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. Только где номер.
    Плюс, это панели. А какая стена Т.С. так и не озвучил. Стесняется.
     
    Непоседа нравится это.
  10. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы издеваетесь?
    Сверху точно такой же СНиП :wink3:
    Он вообще один.
     
  12. smkalinov

    smkalinov Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    Это выдержка из СНИП.
     
  13. smkalinov

    smkalinov Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    Нет. Это для информации - не более.
     
  14. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ни в коем случае.
    Просто там по моему попроще расписано - для человеков:smile3:.
     
    Владимир К. нравится это.
  15. Ден Некто

    Ден Некто Участник

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Во теперь нашел - в пособии к СНИП (http://files.stroyinf.ru/Data1/44/44070/).
    Спасибо все супер, в скачанном СНИПе сложнее мне не профессионалу, с пособием все доступней и легче.
    Всем спасибо
     