1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Универсальный уплотнитель

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем merphy, 25.09.2016.

  1. merphy

    merphy Участник

    Регистрация:
    22.05.08
    Сообщения:
    149
    Лайки:
    1
    На форуме увидел информацию,что уплотнитель КВЕ 228 часто используют в качестве универсального ремонтного (подходит для замены на большинстве профильных систем).
    Что думаете ? Действительно ли данный тип уплотнителя может быть использован в качестве универсального ремонтного ? Или может были у кого случаи,когда не подошел к профилю ?
     
  2. Судебный эксперт

    Судебный эксперт ...Вечная память...

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1 127
    Лайки:
    153
    Адрес:
    Москва
    Чаще всего, замена уплотнителя заканчивается выходом из строя фурнитуры, не рассчитанной на такую перегрузку.
    Чаще всего, нужна не замена уплотнителя. а регулировка фурнитуры с правильной расстановкой ответных планок на раме.
    Тема обсуждалась здесь (прошу прочитать до самого конца) http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=39260&st=0
     
  3. merphy

    merphy Участник

    Регистрация:
    22.05.08
    Сообщения:
    149
    Лайки:
    1
    Я не спроста задал этот вопрос.Проводил обследование окна тепловизором.Результаты в файле.
    Там как раз и указывается на уплотнитель либо регулировку.
     

    Вложения:

  4. Судебный эксперт

    Судебный эксперт ...Вечная память...

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1 127
    Лайки:
    153
    Адрес:
    Москва
    Отвечу в обратном порядке.
    Что касается щёлочки на верхнем горизонтальном бруске: можно попробовать уменьшить расстояние между верхней цапфой основного запора и ответной планкой на раме - регулировкой (подъёмом и поворотом створки) и перестановкой ответной планки вниз, а также усилить прижим на верхней цапфе.
    Кстати, щель образовалась в результате нарушения ГОСТа при установке окна.
    И главное: на месте этой щёлочки (или рядом) должен быть приточный вентиляционный клапан с отверстием 35 квадратных сантиметров. :preved:Поэтому тепловизионное обследование, фактически, ничего не даёт.:pardon:
     
  5. merphy

    merphy Участник

    Регистрация:
    22.05.08
    Сообщения:
    149
    Лайки:
    1
    Так что же все же посоветуете ?
    Створку поднять (регулировка на нижней петле) или немного опустить вниз ответную планку верхней цапфы ?

    П.С.Есть также небольшой дефект на другой створке.
     

    Вложения:

  6. Судебный эксперт

    Судебный эксперт ...Вечная память...

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1 127
    Лайки:
    153
    Адрес:
    Москва
    Сначала поднять регулировкой, пока не начнётся скрип вверху при откидывании створки. Опустить, чтобы скрип прекратился. Посмотреть на расстояние между цапфой и ответной планкой: должно быть 1 - 1,5 мм. Если больше 2 мм - опустить планку. По правилу ГОСТа цапфа должна целиком входить в ответную планку.
    На месте щели, как мне кажется, должно быть место прижима - цапфа среднего запора и ответная планка. Возможно, сэкономили на фурнитуре.
    Если не соблюдать ГОСТ, можно установить ремонтный "еврострип" диаметром 8 или 10 мм.
     
  7. merphy

    merphy Участник

    Регистрация:
    22.05.08
    Сообщения:
    149
    Лайки:
    1
    Так может так сразу и сделать, а не двигать регулировкой створку туда сюда ?
    У меня в нижней части нет цапфы.Сама створка около 600 мм. шириной.Разве она должна быть при такой ширине ?
     
  8. Судебный эксперт

    Судебный эксперт ...Вечная память...

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1 127
    Лайки:
    153
    Адрес:
    Москва
    При просаженной створке переставлять ответные планки? Так потом поднять створку невозможно будет!
    Формально - не должна. Эта щель - следствие грубого нарушения ГОСТа при монтаже, причём массового, только от этого не легче. В сочетании с отсутствием усилителя в горизонтальных брусках створки, брак становится гарантированным. Зато есть шанс, что из-за щелей на притворах за ночь жильцы не задохнутся собственным углекислым газом:grin:
     
    igor40in нравится это.
  9. merphy

    merphy Участник

    Регистрация:
    22.05.08
    Сообщения:
    149
    Лайки:
    1
    А с чего вы решили ,что створка просажена ?Она у меня легко открывается,не шаркая понизу.

    И что же все же советуете по нижней части другой створки ?Как в центральной части створки усилить прижим ?
    Или ничего не делать дабы не дышать СО2 ?
    Считать ,что это микропроветривание :smile3:
     
  10. Судебный эксперт

    Судебный эксперт ...Вечная память...

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1 127
    Лайки:
    153
    Адрес:
    Москва
    При ремонте окна створка поднимается для компенсации будущей просадки.
    Если по всем правилам - перемонтаж рамы. По правилам ремонта - вставить внизу средний запор и ответную планку. А без правил - ремонтный КБЕ или "еврострип".
    Можно ничего не делать, можно вставить кусочек ремонтного уплотнителя. А для микропроветривания - "маловато будет"(с). Там нужно 12 х 290 мм. И не внизу, а на высоте 2 метра от пола. aereco__emm__klapan.jpg
     
  11. merphy

    merphy Участник

    Регистрация:
    22.05.08
    Сообщения:
    149
    Лайки:
    1
    Не могли бы вы здесь поподробнее...к сожалению опыта доукомплектации не имею.
    Это КВЕ 228 или какой-то другой ?
     
  12. Судебный эксперт

    Судебный эксперт ...Вечная память...

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1 127
    Лайки:
    153
    Адрес:
    Москва
    Изучайте состав периметральной фурнитуры на створке:
    фурн. ПВХ.jpg
    - основной запор;
    - угловой переключатель;
    - ножницы;
    - средний запор (на петлевой и нежней части створки).
    Посмотрите каталог любой фурнитурной системы (Рото, Винкхаус, Зигения, Г-У, Мако, Ворне и т.д.). Они почти одинаковы.
    Да, это он.
     
    Последнее редактирование: 29.09.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом