1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ушла вода из гидроаккумулятора после разморозки

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Алексей, 24.12.2009.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    Замерзла вода в трубе от скважины и возможно частично в гидроаккумуляторе. После отогрева трубы пошла вода в гидроакумулятор, с характерным звуком отдирающей мембраны и "ледохода" в трубе. После достижения 2 атмосфер давление резко упало и вода ушла. Попутно фильтр очистки воды сжался из-за создавшего разрежения. Какие причины: порвалась мембрана? не работает обратный клапан? (где он не знаю, на насосе? в гидроаккумуляторе?)
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А гидроаккумулятор у вас тоже в скважине???

    Куда?

    Какой фильтр?

    Если вы решили поиграть в игру "поди туда не знаю куда..." или предполагаете, что здесь есть медиумы, то вы глубоко заблуждаетесь...
    .
    Рисуйте схему своего водоснабжения, указывайте используемое оборудование, указывайте где размораживали, где и что расположено...
    Без этого вам вряд ли кто поможет, а играть в угадайку совершенно нерационально.
    Либо вызывайте специалиста из сервисной службы - он на месте все посмотрит и отремонтирует или даст соответствующие рекомендации.
     
  3. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    Дык не обижай чайника..- ты же мастер и форум для этого...
    Очевидно заклинило льдом обратный клапан в открытом состоянии и, после отключения насоса, вода пошла в скважину - в результате гидроудар( когда вода вышла )....
    Естественно нужен специалист, без разборки части системы не обойтись....
     
  4. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    причём тут обратный клапан, который стоит чорти где на глубине у насоса, а Spy всё верно сказал, входной информации ноль, товарисчь просит помочь, но ему лень писать
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Форум для помощи тем, кто хочет чтобы ему помогли...
    Я не мастер, здесь есть люди намного умней и опытней меня.
    Помнишь поговорку - правильно заданный вопрос, половина ответа.
    Надо учиться задавать вопросы.
    Человек не говорил, что он отключал насос. Он сказал, что как только манометр показал 2 бар, что-то произошло и вода куда-то делась... При чем делась так быстро и надежно, что выше по трассе создалось разряжение, смявшее фильтр...
    Извини, но я очень слабо представляю себе такую ситуацию...
    Данных недостаточно даже для первичного анализа.
    .
    А на счет медиумов - это стандартная присказка в ответ на вопрос, не содержащий достаточно информации... Обижаться на это не стоит...
    Я вот чего не пойму, почему многие люди задают вопросы так, как будто разговор происходит на месте событий, и все видят и понимают о чем идет разговор..., и считают такое положение вещей нормальным...:(
    Отсюда и присказка про медиумов...:smile3:
     
  6. Сергей

    Сергей Гость

    похоже на проблему с обратным клапаном, но ведь он должен стоять в скважине в воде откуда там лед? какой тип насоса?
    нужен хотя бы рисунок схематичный
     
  7. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    Он (обратный клапан) вполне себе может стоять у Г/А особенно если подводка сделана гибким шлангом !
    А насос отключила автоматика....
     
  8. Алексей

    Алексей Гость

    Насос GRUNDFOS серии SQ стоит на глубине 64м
    Вода ушла в скважину, Разрежение было такое сильное, что смяло 2 из 3 фильтров (размер фильтра как обычный кислородный баллон)
    После открыти вентиля за счет установки нормального давления в фильтрах один принял нормальную форму, второй остался смятым.
    А может ли быть такой эффект все же от разрыва мембраны?
     
  9. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    можно его поставить и у соседа, но нужно ставить у насоса и причём тут гибкая какая-то подводка?
     
  10. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    нет от разрыва мембраны такого быть не может

    после открытия какого вентиля и какого давления, какие фильтры, в общем или действительно давайте нормальные вводные или смысла говорить более нет
     
  11. Алексей

    Алексей Гость

    По вентилю: он стоит на отводе от трубопровода идущего от фильтров.

    По фильтрам :
    1. Фильтр для механической очистки
    2. Фильтр для удаления железа
    3. Установка умягчения воды
    По давлению:
    Точное давление, какое было в момент сброса «ухода» воды сказать не могу, но по динамике набора от «0» это близко к 2 атм. В подвале участок трубы от аккумулятора к скважине цел, воды нет. Треск в фильтрах при разрежении был очень сильный, видимо отслаивалось покрытие (похожее на синию изоленту) нанесенное на корпус фильтра. Реле давления стоит на верху гидроаккумулятора. Может оно быть причиной ?
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Это всего лишь догадки. Автор этого не говорил и не упоминал про установки давления вообще.
     
  13. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Алексей, вам очень трудно нарисовать схему вашего водопровода???
    Ну поймите вы, объясняться на пальцах неудобно и очень долго... Теряется нить разговора во время постоянного уточнения ваших описаний.
    Вот опять - где эти фильтры расположены в системе, в какой последовательно, какая их марка и производитель?
    От чего ГА замерз - он что на улице стоит?
    Какие настройки имеет реле давления, какая марка используемого реле?
    Етс...
    .
    Не торопитесь, лучше потратьте время, попытайтесь нарисовать схему, описать что и на каком участке случилось, глубины залегания труб, расположение скважины и оборудования относительно точек водоразбора...
    Для того, чтобы помочь, мы должны себе представить это, если уж визуальный осмотр на месте невозможен.
     
  14. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    А при том, что гибкий ШЛАНГ, которым подключают вибрационные насосы,
    от постоянного давления раздувает, а ещё срывает со штуцеров.
    Кроме того, при верхнем расположении обратного клапана, вода из гибкого шланга уходит в скважину, что предохраняет систему от замерзания.....
     
  15. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    ну какие вибрационные насосы и шланги на 64 метра?!

    систему от замерзания предохраняет другое, а верхнее расположение только портит систему

    всё, если можно, я, с вашего позволения, не буду дискутировать на эту тему и проводить ликбез

    если товарисчь хочет ответа, то Spy ему ясно и доходчиво поставил задачу, что бы на пальцах тут не объяснять и не пытаться со слов нарисовать систему и понять её динамику
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом