1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Продолжаем путь мучителей робо-пылесосов.
    В нашем новом обзоре корейский робот-пылесос iCLEBO Omega.
    Посмотрим на что он способен в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  3. С самых ранних лет нам прививают осторожное отношение ко всему, что связано с электричеством и сетями. Опытный мастер всегда обратит внимание заказчиков на состояние проводки, а если специалист не обладает достаточным количеством знаний, то ситуацию срочно нужно брать в свои руки. Именно для такого случая мы подготовили для Вас новую статью!
    Скрыть объявление
  4. Кто о чем, а мы все беспокоимся о чистоте полов. В связи с чем наша команда «мучителей бытовых роботов» взяла на испытания ничего не подозревающего робота-полотера Everybot RS500. Подробности читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  5. Для одних слово «ипотека» звучит как приговор, а для других — как шанс обрести свою жилплощадь. О том, как избежать многих подводных камней в таком важном шаге, как покупка недвижимости в ипотеку, читайте в нашей новой статье >>
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Куда обратиться, если сломалась бытовая техника?
Участвуйте в обсуждении>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Усиление плиты перекрытия тип и марка неизвестны

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сергей, 14.05.2006.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Есть одноэтажное здание. Тип и марка плит перекрытия неизвестны. Заказчик просит сделать второй этаж. Можно ли каким-то образом усилить эти плиты. Спасибо.
     
  2. PoseydonXXX

    PoseydonXXX Гость

    делайте из легких строй материалов
    а под плиты необхожима дополнительная опора - если это возможно
     
  3. Иван

    Иван Гость

    Если кровля плоская и малоуклонная- несущая способность плит = снеговая нагрузка местности + 100кг/м2 - на устройство кровли.
    Для Урала, например, снеговая - 180кг/м2.
    Для жилых и офисных зданий нормативная нагрузка 150-200кг/м2,т.е. реально для такого использования 2 этажа можно не усиливать.
    Но вот кафэ требует 300кг/м, торнгово-вставочное - 400кг/м...
    Конечно, завышено, но - НОРМАТИВ
    Несущую способность плит определить несложно : вскрыть перфоратором снизу арматуру, установить ее диаметр, уточнить расположение прибором неразр.контроля на других участках, расчитать.
    Усиление - есть много способов - от прорезки штробов по вдоль пустот серху и укладки стальных профилей, до наклейки снизу углепластиковых лент.
     
Похожие темы
  1. Ирина
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2 905
  2. Сергей
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    10 662
  3. Светлана
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    6 101
  4. Тарас
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 057
  5. Равшан
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    3 237
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия