1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Установил циркуляционный насос

Тема в разделе "Циркуляционные насосы для отопления", создана пользователем Рустем, 03.03.2011.

  1. Рустем

    Рустем Гость

    Здрасте!
    Установил насос и началась проблема !!!
    Во-первых есть общая подача и обратка, от них разветвление в разные помещения. Получается две концевые точки, так вот одна прогревает, другая (проблемная) нет. Завоздушенности нет. Поставил на этой "проблемной" линии насос на обратку!?
    Во-вторых поднялось давление на общей обратки (подача 4,5 кгс/см, обратка 6 кгс/см) А Обратка "проблемная" так и холодная????? :scratch one-s head:
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    варианта 2:
    1. Затор в этой ветке
    2. в этой ветке затор.
    Выбирайте какой вам вариант красивее кажется.
     
  3. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    А котел не лопнет при таком давлении? Что то многовато между подачей и обраткой 1,5 ат.
     
  4. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Получается у вас сейчас два насоса. Интересно бы узнать, а как они у вас расположены, да и схему отопления неплохо бело бы увидеть. Шесть атмосфер конечно многовато.
     
  5. Рустем

    Рустем Гость

    Здраствуйте Андрей!!!
    вообщем,с производственной котельной (пар на производство бумаги и картона) ( 2 ДКВРа 6.5/13 и 1 ДЕ 6.5/14) за счет прогрева в конденсатных емкостях; змеевиков, а также за счет теплообменников подаю водяное отопление в производственные помещения 4 цеха + гостинница+ гараж + столярка + адм.здание .Так вот, есть 1 и 2 контура. В первый контур попадает адм.здание где есть столовая и там же банкетный зал. С коллектора отопления в адм. здании уходит подача и обратка в столовую. ВОт в зале "где то" 2004г.в. (схема не сохранена) ни кто не знает ,потому что все замуравали в бетон "евроремонт"!!! есть раздвоение :blum3: т.к. есть две концевые точки, одна из них банкетный зал там то и не прогревает.Прикрыли все обратки и ту линию что уходит на кухню ,а в банкетном МОЛОКО. Пробовали стравить со спускника горячая идет со временем ,потом с обратки, тоже самое система не забита но и все встает на круги своя. :drinks: :drinks: :drinks: Вот и поставил циркуль на обратку этой самой линии :сегодня стало чуть лучше подача горячая а обратка все еще холодная НЕ ПОЙМУ!!!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом