1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Установка дополнительного отопителя (труба Д=32 мм сталь)

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Flavio, 11.10.2017.

  1. Flavio

    Flavio Новичок

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Проживаю в многоквартирном жилом доме (9 этажей) на 6 этаже. Комната угловая, утеплена снаружи, ещё и выход на балкон. В комнате спит ребенок, решил ее утеплить установкой батареи из 32 стальной трубы. Врезал в стояк отопления данную батарею, при пуске отопления она прогрелась, потом становится холодной. Воздух пропускал, его практически нет. Если долго сливать воду через кран маевского, то потом батарея заполнятся горячей водой со стояка, прекращаю сливать воду, становится холодной. Подскажите, в чем проблема? Основная батарея горячая, а дополнительная холодная.
    IMG_20171010_205112.jpg
    Знаю, что нельзя так делать, врезаться в систему отопления.
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Flavio, подумайте сами. Вот с чего вода должна циркулировать по вашей врезке?
     
  3. Flavio

    Flavio Новичок

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    За счёт давления в подаче и уйти в обратку должно.Как и в батарее.
    Поясните, может неправ.
     
  4. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Да, если бы Ваша конструкция была единственной, а тут еще более короткий путь есть у воды, старая батарея.
    Оговорюсь, что я не спец в этом деле, но то что имеем точно не правильно, не теоретически ни практически, как сами видите!
     
  5. Flavio

    Flavio Новичок

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Давление в этой батарее большое, но циркуляции нет. Может ошибся
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Выделенные слова могут друг без друга существовать!
    Можно без давления циркуляцию создать(есть же отопление с естественной циркуляцией?), а можно шарик надуть, а церкуляции не будет!:smile3:
     
  7. Flavio

    Flavio Новичок

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Это отопление центральное, давление не менее 5 кг
     
  8. Чудиk

    Чудиk Новичок

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    А можно увидеть конструкцию целиком, а то часть "змеевика" не видна?
     
  9. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    И что? Это ничего не меняет!
    Давайте так. Не забывая про
    сделаем так.
    Вот этими кранами Screenshot_2017-10-12-00-32-02.jpg путем закр/откр поделите воду. Опытным путем.
     
  10. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Или так.
    Закройте старый кран(на новой они открыты), когда остынет батарея, начните по чуть чуть откроывать его, не спеша, открыли, подождали. И так нагрейте старую, но не охладите новую. Найдите золотую середину.
     
  11. Flavio

    Flavio Новичок

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    сегодня после работы буду играться с кранами
    фото всего змеевика скинуть пока не могу. Длина порядка 2,5 метров
     
    Славик64 нравится это.
  12. Flavio

    Flavio Новичок

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    никакие манипуляции не дают положительный эффект, холодная
    если стравливать воду, то становится теплой, но потом охдаждается
     
  13. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Это оставьте, это естественно!
    Если старый кран закрыть, что будет? Нагреется новая ветка?

    Чисто интуитивно, мне метод/место врезки не нравится!
     
    Последнее редактирование: 19.10.2017
  14. Чудиk

    Чудиk Новичок

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    А на верхней трубе змеевика есть развоздушник? Или вы пытаетесь выгнать воздух другим путём?
     
  15. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Ростовская область
    Наверно, гидравлическое сопротивление вашего нового контура выше, чем аналогичные параметры для имеющихся контуров (штатные радиаторы с терморегуляторами). Контуры (радиаторы) соединены параллельно, поэтому расход теплоносителя распределяется по ним обратно пропорционально (или даже какая-то степенная функция) сопротивлениям.

    Не хватает перепада давлений в стояках.

    Двухтрубная система отопления имеет особенности. Не должно быть шунтирования системы какими-то отдельными радиаторами. В многоквартирном доме это значит, что у всех должны стоять терморегуляторы, и они не должны быть сильно открыты! Иначе эти радиаторы будут шунтировать остальных потребителей.
    Не зря система отопления многоквартирного дома есть общее имущество - чтобы никто не мог тянуть одеяло на себя.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом