1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Установка "юбас", фановый стояк - есть ли какие-то требовния при организации фанового стояка?

Тема в разделе "Септики, ЛОС, АУ", создана пользователем Михаил, 15.02.2007.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    Установил на даче ЛОС "ЮБАС". Подключаю сам. Для успешной работы установки требуется установить фановый стояк.
    Подскажите пожалуйста есть ли какие-то требовния при организации фанового стояка.
    А именно:
    -Можно ли выполнить его трубой меньшего диаметра (50 вместо 110)
    -Есть ли какие либо требования к его высоте
    -Куда его выводить - на крышу, или можно на фронтон дома (не хочется дырявить кровлю)
    -Допустимы ли перегибы и горизонтальные участки.

    Спасибо
    Михаил.
     
  2. Dmitriy_S

    Dmitriy_S Гость

    Требования есть. А именно:
    1)Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.
    2) требования к высоте: выводить на высоту, от плоской неэксплуатируемой кровли 0,3 м. скатной кровли 0,5 м. эксплуатируемой кровли 3 м.
    3) Стояки должны вентилироваться через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания.
    4) Нет

    Основания: СНиП 2.04.01-85* "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И

    КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Септики, ЛОС, АУ