1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Установка редуктора давления и обр.клапана

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Димыч, 16.04.2008.

  1. Димыч

    Димыч Гость

    Здравствуйте! Есть смысл в установке редуктора давления после фильтра мех.очистки воды?А после водосчётчика и самопрочистного фильтра нужна ли установка обратного клапана?
     
    Последнее редактирование модератором: 29.06.2016
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Смотря чего ты хочешь добиться...

    Зачем? Вы сами можете объяснить назначение обратного клапана в этом месте?
     
  3. Димыч

    Димыч Гость

    Обратный клапан сужит для того чтобы ГВС несмогла попасть втрубы ХВС .Хотелось бы понять всё вцелом ,ане частями как например я сказал про обратный клапан.Если не втягость помогите разобраться,буду очень признателен вам.
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    :smile3:
    А как, простите, горячая вода попадет холодную трубу?
    Для этого, как минимум, необходима очень большая разница давлений и(или) неисправный смеситель у потребителя.

    Первое практически не встречается, второе бывает, но достаточно быстро этот беспредел пресекают. Вобщем в многоквартирных домах обратный клапан не требуется, а от форс мажора все равно не убережешься.

    Обратный клапан требуется в нормально-работающей системе, когда по условиям работы вода куда-то не должна поступать или возвращаться.
    Ставить его на случай аварии не вижу смысла, особенно если давление низкое.

    В чем разобраться-то?

    Вот почитай про редуктор давления, гребенки и сечения труб, не гарантирую 100% достоверности, т.к. замеры не производились:
    =====
    Если труба до редуктора меньше диаметра редуктора, то редуктор не в состоянии работать на 100%. Только увеличение давления на входе может как-то компенсировать зауженность до редуктора. Даже отрезок тонкой трубы до редуктора в сантиметр, уже портит всю систему, не давая полноценно отрабатывать автоматике.
    Именно поэтому все трубопроводу, да и другие системы, делаются по принципу от большего к меньшему.

    1. Отвод 3/4 - редуктор 3/4 - разбор 1/2 - система работает практически на 100%, взаимовлияние на потребителях минимально.
    2. Отвод 3/4 - редуктор 3/4 - разбор 3/4 - система работает практически на 100%, но сильные взаимовлияния на потребителях.
    3. Отвод 3/4 - редуктор 1/2 - разбор 1/2 - система работает на 100%, но взаимовлияния на потребителях более значительно, чем в первом случае.
    4. Отвод 3/4 - редуктор 1/2 - разбор 3/4 - система работает процентов 70, очень сильное взаимовлияние на потребителях.
    5. Отвод 1/2 - редуктор 3/4 - разбор 1/2 - система работает процентов на 70, взаимовлияния на потребителях чуть меньше, чем в случае 3.
    6. Отвод 1/2 -редуктор 3/4 - разбор 3/4 - система работает процентов на 70, взаимовлияния очень сильные.
    7. Отвод 1/2 - редуктор 1/2 - разбор 1/2 - система работает практически на 100%, но взаимовлияния на потребителях значительны, т.е. как и во втором случае.
    8. Отвод 1/2 - редуктор 1/2 - разбор 3/4 - система работает на 100%, но взаимовлияния очень значительны.

    Оптимальным является первый вариант, когда входной поток имеет потенциал на компенсацию давления в точках разбора. Во всех остальных случаях потенциала компенсации у систем нет - либо вход слаб, либо расход велик...
    =====

    Самопромывной фильтр ставить до редуктора, при низком давлении в системе, нельзя, т.к. фильт очень сильно снижает производительность системы. До редуктора можно поставить обычные грязевики с сеткой 400-800 микрон, а у самопромывного сетка обычно 100 и меньше микрон.
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Вообще-то это мало, очень некомфортно...



    А вы подумайте каким образом она может туда попадать? :smile3:

    Ведь когда вы открываете кран, то регулируете проходное сечение в смесителе. А по закону Бернулли у нас получается, что в установившемся потоке давление тем меньше, чем меньше проходное сечение канала, при этом скорость потока возрастает.
    Таким образом мы можем, при практически любой разнице в давлениях в трубах, получить любую температуру из карана. Естественно, что при очень большой разнице у нас будет мизерный напор, т.к. кран с низким давлением будет открыт на максимум, а кран с высоким - на минимум... Вобщем хреновый поток будет из крана.

    У вас разница минимальная, поэтому для получения комфортной воды вам надо откручивать краны практически одинаково. Естественно открытие зависит и от температур ГВС и ХВС.

    Перетекать же сама собой она может только в случае, если имеет место быть неисправность в запорно-регулирующей арматуре, т.е. в смесителе.

    Оно и есть - у кого-то неисправный смеситель или какой-другой аналогичный агрегат. Возможно старой конструкции, это когда часть с фитингами для присоединения подводящих труб соединяется с частью, на которой находится излив и кран-буксы, через резиновую прокладку.
    Краны закрыты нормально, но эта прокладка сечет - у вас соединяются два потока воды с разными температурами.

    Теплая - в смысле теплее температуры воздуха?

    Нужен-то он нужен, но это просто заплатка, уход от проблемы своими силами...

    Обратный клапан имеет некое сопротивление потоку(указывается в паспорте, у разных клапанов он разный), поэтому в вашем случае вы может и избавитесь, хотя бы временно(клапаны имеют обычай через некоторое время выходить из строя из-за того, что на поверхностях образуются отложения и притвор становится неплотным, это же относится и к редукторам), но еще более понизите, и так невысокое, давление на выходе...

    Имхо, лучше напрячь сантехников - пусть решают проблему и ищут виновника. А это 100% у кого-то авария местного розлива.



    Ну тебе сказали - это диаметр условного прохода, т.е. внутренний диаметр трубы.

    Вот, посмотри, с картинками и примерами:
    http://www.all-s.ru/files/uploaded/26819-86_17-17-33_23-10-2006.pdf
    Правда не про счетчики, а про ДУ.

    Не мучийся - написано делать 3ду и 1ду - вот и делай.
    Хуже от этого не будет.

    Только очисть и высуши трубы обязательно и очень желательно их все же прогрунтовать.
     
  6. Вадим

    Вадим Гость

    установка обратного клапана необходима для исключения обратного вращения крыльчатки прибора, и заполнения воздухом полости счетчика и все тут!!!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом