1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Установка вент.системы на бетонную плиту

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Олеся, 08.10.2004.

  1. Олеся

    Олеся Гость

    Необходимо установить вент. систему весом 1200 кг на бетонную плиту.

    Подскажите, какую нагрузку выдерживает бетонная плита на м.кв.
     
  2. Все зависит от марки бетонного изделия, но всреднем 20т/м2.
    Систему следует установить на виброгасящие опоры, предварительно сделав бетонную подушку высотой 200 мм.
     
  3. Сон

    Сон Гость

    >Все зависит от марки бетонного изделия, но всреднем 20т/м2.
    >Систему следует установить на виброгасящие опоры, предварительно сделав бетонную подушку высотой 200 мм.

    20 т/м выдерживают бомбоубежища в непосредственной близости от взрыва сотен килотонн.
    Обычно плиты перекрытий имеют 0.4 - 0.8 т/м2, бетонная подушка 200мм (0.5 т/м) практически "выберет" весь запас по полезной нагрузке.

    Олеся:
    Вам необходимо узнать марку плит перекрытий, на котрую Вы собираетесь устанавливать оборудование, выбрать "хорошее" место, так , что бы не в центре плиты, а поближе к месту опирания на стену (ригель) ну и не скадывать рядом большое количество золотых слитков.
     