  1. Анатолий

    Анатолий Гость

    Уважаемые специалисты ! Строю дом. Металлокаркас из оцинкованного термопрофиля. Внутри каркаса подразумевается
    Rokwool 200 мм. Изнутри пароизоляция и гипрок. Снаружи ЦСП 16 мм,
    обрешотка и сайдинг. В данной конструкции подразумевается еще использование гидрозащитной паропроницаемой мембраны Ютавек.
    Вопрос - где ее расположить? Строители говорят , что каркас
    обтягивается пленкой и непосредственно по пленке обшивается ЦСП.
    Но тогда куда будет деваться влага , выходящая из утеплителя.
    Не будет ли зимой на внутренней стороне ЦСП шуба из инея?
    Может лучше каркас-ЦСП -пленка? Или каркас - пленка - обрешотка-
    ЦСП - обрешотка -сайдинг ? Но тогда будет ли ЦСП выполнять роль
    укрепления каркаса? Одни впросы. Прошу Ваше мнение
     
  2. Ответ архитектора

    Ответ:
    Пароизоляции вам хватит и изнутри. В вот "на улице" за сайдингом надо ставить ветро
    (а не паро) изоляцию. Кстати, в настоящем утеплителе влаги не бывает (он её просто
    не впитывает).
    Архитектор Дмитрий.

    P.S. лично я и другие профессионалы считают ЦСП материалом некачественным, непрактичным, гигроскопичным, слабым, плохим, дешевым, сделаным из отходов.
    Да и конструкцию дома вы выбрали не настоящую - не для Ленинградских зим,
    замерзните или "прогорите" на топливе. Только без обид пожалуйста.
     
  3. Анатолий

    Анатолий Гость

    Уважаемый Архитектор!
    Что касается конструкции дома , то это обычная схема каркасного
    дома по так называемой "канадской" технологии. Изучив мнения строителей , проектировщиков этих домов и излазив интернет я пришел к выводу , что здесь важно тщательно выбрать материалы ,
    правильно и качественно выполнить монтаж и с теплом проблем не будет.Но надо понимать , что это мнение людей которые рекламируют свой товар. Почему и интересно мнение незаинтересованного лица.
    По ЦСП подобные мнения слышал. Что посоветуете Вы?Учитывая ,что
    каркас уже стоит на фундаменте и назад дороги нет. OSB дорого, горючий + возможна плесень.
     
  4. Ответ:
    Что посоветовать по замене ЦСП в конструкции вашего дома не знаю.
    Я исключительный сторонник-практик только кирпичных или бруссовых
    домов-коттеджей для постоянного проживания.
    Кстати термопрофили первыми придумали и изготовляют в знаменитой
    шведской фирме Lindab. Так, что канадцы здесь не причем.
    Удачи.
    Архитектор Дмитрий.
     