1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Устройство плиты перекрытия - каким слоем бетона и с какой арматурой заливать?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a1420, 30.04.2010.

  1. a1420

    a1420 Гость

    Уважаемые специалисты!
    Прошу оказать помощь в таком вопросе: планируется устройство перекрытия проема размером 1,5х5 м - швеллеры 10П поперек проема с интервалом 80 см, на швеллера - несъемная опалубка из профлиста 65 мм (волнами поперек швеллеров)- а каким слоем бетона и с какой арматурой заливать? Никакой особой нагрузки не будет - перекрытие коридора
    Сергей
     
  2. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Бетон выше волны на 50 мм, арматура 6-8 мм в каждую волну.
     
  3. Игорь

    Игорь Гость

    c пролетом полтора метра швеллера не нужны. Возьмите профнастил повыше номером - продавцы могут подсказать- и сделайте так, как указал Инженер. Возможно, и 75 профнастила достаточно...
     
  4. a1420

    a1420 Гость

    Большое спасибо! Дело в том, что основным требованием в данном деле является минимизация бетонных работ при одновременном требовании наличия бетона - площадка открытая -поэтому и интересует как можно меньший (по высоте) размер профнастила. Всех с праздниками!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия