1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Устройство пола чернового в новом доме

Тема в разделе "Устройство пола", создана пользователем Oljushka, 14.04.2015.

  1. Oljushka

    Oljushka Участник

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Уважаемые форумчане!
    Очень нужен совет профи. Дом (замкнутая коробка без какой-либо отделки, 2 эт., стены теплоблок 300 мм, перекрытия - монолитные плиты) простоял зиму. Теперь назрела необходимость срочного переезда. Снимать и отделывать одновременно не получается.
    Но для переезда необходимо сделать хотя бы черновой пол. Решили в первую очередь сделать 2-ой этаж, так как там объемов и видов работ в общем поменьше.
    Сама никак не могу сообразить, как делать, чтобы в итоге чистые полы были на одном уровне.
    Нужно ли делать выравнивающую стяжку везде? Каков вообще пирог в помещениях?
    Прошу специалистов, профессионалов и практиков дать совет:
    Каков пошаговый план выполнения чернового пола, чтобы потом не штробить пол, напр., под канализационные трубы.
    В ванной - теплый пол.
    В ванной и санузле - плитка.
    В комнатах - ламинат.
    Буду несказанно благодарна за конкретные ответы знатоков.
    Спасибо всем огромное.
     

    Вложения:

  2. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Самый большой пирог получится в санузлах. все остальные помещения с большим "запасом" отстанут от них по высоте.
    Для того что бы понять куда у вас выйдет чистый пол в санузлах, вам придётся решить несколько вопросов.
    Тёплый пол вода/электричество?
    Где пройдут канализационные стояки? Например если есть возможность опустить канализацию поприборно вниз и собирать горизонтальные участки под потолком первого этажа, то чистый пол это только толщина пирога под тёплый пол. Если лежак пройдёт по полу санузла прийти к компромису по трассе. Короткая трасса: плюсы - меньше проблем с засорами, тоньше пирог пола. минусы - могут возникнуть проблемы с укладкой тёплого пола. Длинная трасса - плюсы с минусами меняются местами.
     
    Непоседа нравится это.
  3. Oljushka

    Oljushka Участник

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Здравствуйте, господин Ломастер!
    Спасибо за оперативный ответ.
    Можно задам еще вопросы?
    В полу в ванной справа от дверного проема (см. чертеж) есть дырка, ведущая в туалет на 1-м этаже к отверстию, которое выводится в септик. Имеет ли смысл делать еще одну дырку в перекрытии?
    Вопрос по санузлу 2-го этажа: вот там же можно вывести слив от унитаза под потолком 1-го этажа в туалет на 1-м этажа в канализационное отверстие, ведущее в септик?
    Можете написать послойный пирог пола отдельно в ванной и отдельно в остальных помещениях? Если не затруднит - с указанием примерной толщины каждого слоя.
    Как я понимаю - пирог в комнатах и холле на 2-м этаже одинаковый, да и в санузле тоже (теплого пола в нем не будет).
    И еще вопрос: водопроводные трубы на второй этаж можно тянуть под потолком первого?
    Огромное спасибо за помощь.
     
  4. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Добрый день.
    Что то я немного запутался. Если возможно план первого этажа дайте. И нанесите хотя бы от руки где у вас выходит труба от септика ну какие где ещё отверстия в перекрытии уже имеются под трубы.
    Трубы под потолком тянуть можно. Но есть пара моментов. Если это будут потолки спальных помещений, то в дальнейшем вас может беспокоить шум воды. То же самое кстати касается труб канализации. И второй момент. На холодной трубе возможно образование конденсата, который будет стекать на потолок.
     
  5. Oljushka

    Oljushka Участник

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Направляю планы, чтобы было понятно где что, и кладочные чертежи в которых помечены отверстия широкие где-то 100 х 100 мм. Есть еще маленькое 50 х 50 мм в районе лестницы по стене на отрезке по оси А - В.
    По чертежам надеюсь разберетесь. Трубы если делать под потолком буду проходить по вспомогательным, а не жилым помещениям. Единственное это пом. кабинета на втором этаже, дырка должна была быть в санузле, но из-за большого окна кухни пришлось сместить. Думаю здесь все таки придется в туалете дырку делать.
     

    Вложения:

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Устройство пола