1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Устройство правильного фильтрующего колодца.

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Alehandr, 11.09.2011.

  1. Alehandr

    Alehandr Активный участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    346
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Одесская область
    Всем доброго дня!
    Хочу обсудить устройство правильного фильтрующего колодца ФК , и выбор фильтрующего материала засыпки.
    _______________________
    Сначала описание – классического устройства ( см. рисунок1).
    Роется котлован, больший по 30 см в сторону, чем кольцо.
    Монтируется подающий вент.стояк под самое дно нижней засыпки.
    На дно укладывается 30-см слой засыпки, на засыпку ставим бетонный колодец
    (круглый или прямоугольный – не принципиально).
    В свободные пазухи вокруг колодца засыпаем боковую засыпку шириной 30см и высотой 70см. Общая высота засыпки (дна и боков) должна быть = 1м.
    Стенки колодца должны иметь отверстия на высоту боковой и внутренней засыпки.
    Общая площ. перфорации – ок .10%
    Внутрь колодца насыпаем засыпку высотой 70 см
    Сверху кладем распределительный лоток (доску, плоский камень и т. д.)
    Закрываем плитой, ставим люки.
    Все.
    __________________________
    Теперь мои соображения (пока еще) по устройству ФК (см рисунок 2):
    Внутренний фильтр делать двухслойным.
    Вниз – 50 (не 70) см крупного, основного заполнителя (как обычно).
    Потом кладем слой плотного геотекстиля. Края полотна завернуты вверх на 25см и торчат из песка возле стенок колодца
    Сверху присыпаем полотно 20-см слоем крупного песка.
    Края полотна завернуты вверх на 25см и торчат из песка возле стенок колодца.
    При замене – достаточно грубо выгрести песок, потом скатать полотно от краев к центру и с остатками песка убрать из колодца.
    Под полотном остается чистая крупная засыпка.
    Положить новое полотно и засыпать новым песком.
    Суть придумки:
    1. Слой песка работает как распределитель стоков на всю верхнюю поверхность нижнего слоя засыпки, придавливает полотно.
    2. Песок + полотно первыми забирают на себя основную массу взвешенных веществ, а главное мыльных и прочих ПАВов, тем самым продлевая срок службы основной засыпки и грунта вокруг ФК.
    3. Песок + полотно будут быстрее заиливаться, ну и хрен с ними, менять его намного проще (и ДЕШЕВЛЕ !), чем выковыривать всю заилившуюся массу щебня или керамзита основной засыпки.
    _____________________________
    Прошу Всех к обсуждению:
    1. Материала засыпки:
    - щебень
    - керамзит
    - перлит
    - песок
    - бой строительных материалов (банки, склянки и старые кеды не рассматриваются).
    2. Идеи с двухслойным фильтром .
    3. Реальность функционирования подающего, нижнего вент.стояка и его необходимость.
    Спасибо. img_259661.png img_259661_2.png
     
  2. Alehandr

    Alehandr Активный участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    346
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Одесская область
    Что же, ни у кого нет никаких мыслей по этому вопросу?
     
  3. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    Сдаётся мне, что Вы изначально опрометчиво считаете, что фильтрующий колодец предназначен для приёма неочищенных стоков (без предварительной /аэробной-анаэробной/ очистки в септике или иных ЛОСах).
    Если это так, то Вы очень сильно заблуждаетесь.
    Поэтому, необходимости наличия песка и геотекстиля в колодце не вижу. Вентиляционной трубы, впрочем, то же.
    Слив неочищенных фекальных стоков в фильтрующий колодец влечёт возможность преследования Вас по 250 ст. УК РФ.
    А сливу воды, очищенной после ЛОС(в т. ч. септика), дополнительный песок и геотекстиль не требуется и даже вреден. Достаточно засыпки крупных фракций.
     
  4. Alehandr

    Alehandr Активный участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    346
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Одесская область
    1. Михаил, спасибо за ответ.
    Про предварительную очистку вод септиком я знаю.
    Про назначение ФК - тоже.
    Меня волнует проблема кольматации грунта вокруг ФК, в особенности из-за слива мыльных вод, со стиральными порошками.
    Удастся ли септику нейтрализовать их.
    Именно поэтому хочется как-то задержать именно эти примеси и не пустить их в грунт.
    Органическое содержание сточных вод переработается септиком, здесь вопроов не возникает.
    2.
    Что скажете по выбору материала засыпки?
    Прошу пояснить, почему вреден?
     
  5. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    А это общая проблема при использовании в нашей стране повсеместно азотных и ФОСФАТНЫХ стиральных порошков, которые уже давно запрещены на "западе".
    Правда, не слышал, что ст. порошок сильно влияет именно на кольматацию.
    Да и сброс после нормального ЛОС в ФК не должен, по моему, потребовать заморочек с обязательным использованием мелкой фракции и полотна в ФК. Хотя и качество лучше, но трудозатрат в обслуживании, больше.
    Использовал чисто гравийную засыпку послойно разных фракций(но не менее 10-30), или её-же но по-верх керамзита (хотя первое лучше тем, что не всплывает, даже при перемешивании!):smile3:
    Ведь, хоть наш с Вами колодец по Вашей грамотной схеме и называется фильтрующим, но на самом деле ведь должен фильтровать не столько он, сколько песчаный грунт под ним и вокруг него!
    (Но об этом лучше рассказывает г-н форумный тематический иксперт. Особенно душевно он "соболезнует" тем, кого мучают близкие грунтовые воды!:smile3:).
     
  6. Alehandr

    Alehandr Активный участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    346
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Одесская область
    Гравий - это в смысле щебень?
    А какой порядок засыпки?
    вниз -крупнее, наверх мельче, так?
    Слои чем-то разделять?
    А что (какие составляющие сточных вод) сильно влияет на кольматацию?
     
  7. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    Гравий - это в смысле гравий. Именно он, не щебень, как правило применяется в фильтрах разного назначения (более чистый цельный и не содержащий известняковые примеси). Верхний слой - 15-30. Вниз можно крупнее, а можно такой же. Разделять не требуется. На кольматацию влияет количество взвешенных веществ сточных вод, поступающих без должной очистки из-за отсутствия, или дефектов сооружений первичной очистки (септиков).
    По моему Вы и так всё знаете. Покупайте тока экологичные бесфосфатные стиральные порошки. Берегите себя и природу - мать нашу!:smile3:
     
  8. Alehandr

    Alehandr Активный участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    346
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Одесская область
    Спасибо, Михаил.

    Можете ли порекомендовать марки порошков, те которые Вы знаете и уверены, что это действительно экологичные, а не разводилово...
    Кстати, а за счет чего эти порошки тогда отстирывают грязь, если там нет хим. веществ?
    Просто интересно, может где почитать на эти темы?
    В старину бабы белье пересыпали пеплом и золой в кадушках, вымачивали, потом терли, полоскали...
     
  9. k1k2.ru

    k1k2.ru Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте
    «Фильтрующий колодец» подразумевает собой доочистку осветленного стока, но площадь колодца мола и его можно использовать как метод рассевания очищенного стока в грунт после глубокой биологической или электрохимической очистки, при небольшой производительности примерно до 5 м3/сут.

    С Уважением
    Боровков А.В.
     
  10. Alehandr

    Alehandr Активный участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    346
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Одесская область
    Что такое глубокая биологическая очистка и какие процессы заложены в основу ее работы?
    Про эл-химическую не спрашиваю, это не для коттеджного применения.
    Спасибо.
     
  11. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Господин Боровков, как обычно вещает, не зная предмета обсуждения. Для сброса бытовых сточных вод в фильтрующий колодец глубокая биологическая очистка не нужна. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в СНиП, чтение которого он тут всем рекомендует.
    Ну а так, под глубокой биологической очисткой обычно понимают процесс нитри-денитрификации с последующим химическим удалением фосфора.
     
  12. Alehandr

    Alehandr Активный участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    346
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Одесская область
    Ув. Андрей.
    В моем первом посте содержится несколько вопросов ( в виде вариантов ФК), ради которых и открыта эта тема.
    Уважьте, посмотрите и прокомментируйте.
    Мне действительно нужно определиться с конструктивными деталями.

    И еще один конструктивный вопрос:
    Нужно ли устраивать в ФК приточный вентстояк с перфорацией в
    нижней части засыпки?
    Будет ли реально тяга (дальше, - через септик и фановую трубу).
    Никто не может толком сказать.
    Спасибо.
     
  13. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Я уже сотни раз говорил об этом на разных форумах, статьи писал, книгу издал...
    Приточная труба нужна. Для обеспечения сквозной вентиляции через септик с выхлопом на крыше дома. А вот этот изврат с перфорированной трубой в толще щебня - не нужен. Просто приток в колодец, этого достаточно. Организовать естественную тягу через толщу щебня таким образом невозможно, да и не нужно.
    Про фильтрующие сооружения у меня есть отдельная статья, почитайте.
    Геотекстиль - только сверху щебня вокруг колодца, внутрь - не надо.
     
  14. Alehandr

    Alehandr Активный участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    346
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Одесская область
    Ваши статьи мною прочитаны раз сто...
    Все равно остаются какие-то "выпавшие" из внимания детали.

    Еще один Вопрос:
    Планирую капитально утеплить септик пенопластом по боковым стенам, и есстественно, плиту перекрытия.
    Возможно ли благодаря лишь утеплению достичь в септике термофильного режима за счет собственного тепловыделения?
    Летом?
    Зимой?
    При этом режиме (52 - 55 С) обеспечивается полная дегельминтизация сточных вод.
    И нужно ли, в принципе, стремиться к достижению этого режима?
     
  15. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Нет, невозможно. Септик - это не метантенк, там в принципе невозможно создать термофильный режим, поскольку это проточное сооружение, а не реактор метантенка.
    Да и не нужно это, дегельминтизация сточных вод достигается другими методами.
    ...в септиках, оборудованных с соблюдением строительно-монтажных требований, при условии правильной эксплуатации, задерживается 80—95% взвешенных веществ, 100% жизнеспособных яиц гельминтов; перманганатная окисляемость снижается на 30—40%; на 20—40% повышается содержание NH3; на 60—80% уменьшается количество сапрофитных микроорганизмов (микробное число и коли-индекс).

    Это цитата из книги ГИГИЕНА
    Под редакцией
    доктора медицинских наук, профессора,
    академика HAH, АМН, АПН Украины, РАМН
    Е.И. Гончарука
    Киев 2006 год
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом