Утечка тока через дренажный насос ?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем максим, 05.03.2013.

  1. максим

    максим Гость

    выбивает автомат на пу бассейна. в емкости где стоит дренажный насос индикатор-"отвертка" горит на воду если включить насос в сеть через переноску. насос рабочий. что может быть?
     
  2. Владимир

    Владимир Гость

    и переполюсовать(перевернуть) вилку и "отвёртка" не будет гореть,виноват насос.Если будет- насос не при чём,горит из-за наводок.
     
  3. максим

    максим Гость

    перевернул вилку - "отвертка" горит! значит насос рабочий а от чего выбивает автомат- провод пока не в воде,только поплавок и дно насоса?
     
  4. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Ничего это не значит.
    Есть такой прибор - мегомметр называется. С помощью него надо проверять сопротивление изоляции вашего насоса и, соответственно, утечку на корпус. Я бы вам настоятельно советовал это сделать, пока еще никого током не шарахнуло. Возможно, что сальники вашего насоса потекли и в его двигателе вода. Еще есть простой способ проверить: лампочкой-контролькой. Один провод от лампочки на корпус насоса (на металл, конечно), второй - на землю (или ноль). Лампочка загорелась - это 100% утечка.
     