1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Утепление стен из газобетонных блоков полистиролом

Тема в разделе "Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен", создана пользователем vadv, 20.01.2014.

  1. vadv

    vadv Новичок

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    добрый вечер!Строю дом из газобетонных блоков шириной 300 мм. Хочу утеплить по наружи (наклеиванием)полистиролом.На полистирол или спец.краску или штукатуру. С внутренней стороны шпаклевка и обои. Вентиляция будет хорошая. Правильно ли я делаю и не будет ли собираться конденсат или разрушаться газобетон? Спасибо!
     
  2. nsfera

    nsfera Активный участник

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    61
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Толщину полистирола необходимо подобрать с таким учетом, чтобы точка росы находилась в утеплителе. img_318992.png
     
  3. Октагон

    Октагон заблокирован

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    673
    Лайки:
    510
    Адрес:
    Москва
    для этого нужно сделать расчёт на влагонакопление.
    всякие калькуляторы бывает неточно считают ввиду того, что ими пользоваться надо уметь, бывает что неполные данные или программист чего-то там напутал.
    На немецком калькуляторе с чего картинка выше тут прямо написано, что он не учитывает пористость материала.
    Потому такими калькуляторами нужно пользоваться и верить очень усреднённо


    С "точкой росы" уже надоели, кто-то придумал, все разнесли как сойки по лесу эт чушь. Расчёты делаются не на точку росы а на влагонакопление.

    Расчёт должен делаться лицом обученным и грамотным с учётом всех факторов и по полученным данным способный объяснить все тонкости полученных результатов.
     
    nadegniy нравится это.
  4. Влад

    Влад Гость

    Посмотрите на www.smartcalc.ru - там есть и расчет влагонакопления.
     
  5. Александр

    Александр Гость

    Клейте пенополистирол на спецклей. И дополнительно крепите на дюбель-гвозди. Хорошенько подумайте над толщиной пенополистирольного утеплителя. В картинке 50 мм - явно мало.
     
  6. Сергей Бурый

    Сергей Бурый Активный участник

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    6
    Я бы не делал такое утепление, ведь, наружные стены, должны обладать паропроницаемостью, которая должна увеличиваться изнутри наружу, в 1,4 раза, а пенополистирол имеет очень низкую паропроницаемость, и влага будет постепенно накапливаться в стене. Зимой она там будет замерзать, и постепенно, разрушать материал стены, а т. к. газобетон, это довольно легкий и пористый материал, то, начало разрушения стены изнутри, начнется, примерно, через полгода, после неправильного утепления наружной стены.
     
  7. Октагон

    Октагон заблокирован

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    673
    Лайки:
    510
    Адрес:
    Москва
    С чего это вы так вдруг решили, что будет именно так??? Расчёт сделали? Почему тогда не показываете? Показывайте.
     
    nadegniy нравится это.
  8. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 928
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Если у Вас такой блок, то для Подмосковья ПСБ-С 25Ф будет в районе 220-260мм! Считайте всегда влагонакопление в конструкции!!!
     
  9. Октагон

    Октагон заблокирован

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    673
    Лайки:
    510
    Адрес:
    Москва
    И как раз и будет всё отсыревать по полной программе. Нужно делать нормальный расчёт.
     
    Последнее редактирование: 26.08.2014